近日一直关注应急照明控制的帖子,但是我一直有个疑问:带蓄电池的应急照明灯在需要开关控制时怎样配线?我画图时就和正常照明时画的是一样的,因为是个别灯带蓄电池,所以带蓄电池灯和普通照明灯在一个回路,但是具体现场怎么接线我一直不清楚,而且我也很困惑。另技术措施中10.8.5.2说“当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下(请到措施中看)应采用三线式配线。。。。。。”请教三线式配线是什么意思?
请各位不吝赐教!!!先谢过了!
33楼
顶22楼
回复
34楼
同意6楼的看法,其实就是那么简单,不必要想的那么复杂,我们平时也是那么做的,应急灯具一般都可以支持四五十分钟的
回复
35楼
学习了~~~
回复
36楼
受教了。不过有个问题,如果应急照明是双电源供电,不带蓄电池的灯具和带蓄电池的灯具(安全出口、疏散指示)在一个回路上,采用三线制的话,平时不带蓄电池灯具可开可关,带蓄电池灯具充电不亮(为了节能),火灾时可以强启不带蓄电池灯具,那带蓄电池灯具如何能点亮呢(因为充电线不会自己断电)?
回复
37楼
需要加接触器。加接触器是为了在应急情况下强制启动应急照明
回复
38楼
以上几位提出不用接触器也可以满足火灾时自动点亮应急灯的理由,即火灾时切断了非消防电源,应急灯自然点亮,我以为不无道理,但是这只能适用于比较小的简单工程,不适用于大中型工程,理由是:1.大中型工程的消防用电与非消防用电均自成系统,火灾时非消防电源停电,但消防电源却不能停电,应急灯属于消防电源供电。
2.火灾时通过通过蓄电池供电,其供电时间有一定限制,既然此时消防电源有电,为什么不利用呢?当然消防电源也不能保证百分之百,万一出问题只能利用蓄电池。
3.接触器的作用就是在火灾报警系统的控制下,火灾时强行点亮应急灯,如果不设接触器,很难实现这一功能。
回复
39楼
带蓄电池的应急照明灯的控制很简单:现在这种灯平时按正常照明对待,有一根充电线接在照明控制开关的上端.就这样,平时按正常照明一样控制,当市电停电时,应急照明灯会自动点亮.平时维护,每隔一段时间将照明配电箱的出线断路器断开,应急照明灯点亮,电池放电进行活化.电池放电放完,合上断路器即可.
回复