楼梯的梁锚固长度不够,这种处理行吗
wangzhaoke198530
2012年09月22日 18:59:24
来自于建筑施工
只看楼主

如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的?2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的?该怎么处理,请高手

如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。
1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的?
2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的?
该怎么处理,请高手

DSC00971.JPG


DSC00972.JPG

免费打赏
zhangzzxl
2012年09月24日 15:36:50
2楼
11G101-1 第79页注3:梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中L ni/3范围内;梁下部钢筋连接位置宜位于支座L ni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋街头面积百分率不宜大于50%。

如果接头在跨中,那没啥问题。目测接头也差不多50%,所以没啥问题。而且规范上说的是 "不宜" ,不是 "不应"
回复
liyang262
2012年09月24日 16:45:23
3楼
11g1010 55页 写 两端连接位置如避开梁端的位置, 应采用机械连接或焊接,按图集说你那样没事
回复
yangbaolin1
2012年09月24日 22:59:35
4楼
没事的,都是符合规范要求的
回复
huichujingcai
2012年09月25日 10:28:47
5楼
感觉应该没问题
回复
yangdinglin123
2012年09月25日 10:36:40
6楼
可以的
回复
cqkaixin
2012年09月25日 11:08:11
7楼
感觉布置的好乱!
回复
hunzhanlr
2012年09月25日 11:16:56
8楼
没啥问题,但可以引起重视的是你知道以后该怎么做才不产生该类问题。
回复
yyyan10
2012年09月25日 14:26:20
9楼
可以吧,我觉得搭接大于规范了,再说是楼梯的梯梁,又不是什么框架梁。不影响结构吧。
回复
xiangfeifei814
2012年09月25日 14:43:28
10楼
又学了。。。。。
回复
wenxiaoya1974
2012年09月25日 15:41:42
11楼
两端连接位置如避开梁端的位置, 应采用机械连接或焊接,上部钢筋为架立筋,应该问题不大
回复

相关推荐

APP内打开