如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的?2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的?该怎么处理,请高手
如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。
1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的?
2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的?
该怎么处理,请高手
2楼
11G101-1 第79页注3:梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中L
ni/3范围内;梁下部钢筋连接位置宜位于支座L
ni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋街头面积百分率不宜大于50%。
如果接头在跨中,那没啥问题。目测接头也差不多50%,所以没啥问题。而且规范上说的是
"不宜" ,不是
"不应"
回复
3楼
11g1010 55页 写 两端连接位置如避开梁端的位置, 应采用机械连接或焊接,按图集说你那样没事
回复
4楼
没事的,都是符合规范要求的
回复
5楼
感觉应该没问题
回复
6楼
回复
7楼
感觉布置的好乱!
回复
8楼
没啥问题,但可以引起重视的是你知道以后该怎么做才不产生该类问题。
回复
9楼
可以吧,我觉得搭接大于规范了,再说是楼梯的梯梁,又不是什么框架梁。不影响结构吧。
回复
11楼
两端连接位置如避开梁端的位置, 应采用机械连接或焊接,上部钢筋为架立筋,应该问题不大
回复