一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
2楼
《建筑防火规范》里从没讲过要双回路
回复
3楼
消防泵应该算二级负荷吧?不过二级负荷也没规定必须是双电源呀.可以用双回路的.何况就个稳压泵,双回路就行了末端互投.
回复
4楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-2 11:39:00的发言:
《建筑防火规范》里从没讲过要双回路
请看《建筑防火规范》GBJ16-87第8。8。5条.
回复
5楼
以下是引用张日伟在2004-7-2 11:45:00的发言:
消防泵应该算二级负荷吧?不过二级负荷也没规定必须是双电源呀.可以用双回路的.何况就个稳压泵,双回路就行了末端互投.
消防设备不一定全是二级负荷,具体判定见《防火规范》GBJ16-87第10。1。1条,这里我们暂不讨论双电源与双回路的关系,规范里也不是特别明确,在“我是二级负荷吗?”的贴中大家已经各抒己见。
回复
6楼
双回路不等同于双电源,从低压母排拉两路来互投就可以了!
回复
7楼
以下是引用玄黄在2004-7-2 12:01:00的发言:
双回路不等同于双电源,从低压母排拉两路来互投就可以了!
请看GBJ16-87第8。8。5条,好象不是这么回事。
回复
8楼
csqzgh,,,你自己看看,,不是有采用双电源或双回路供电这几个字吗???
从低压母排拉两路来互投就可以了!
回复
9楼
以下是引用The^boy在2004-7-2 12:40:00的发言:
csqzgh,,,你自己看看,,不是有采用双电源或双回路供电这几个字吗???
从低压母排拉两路来互投就可以了!
如你所说,双电源或双回路就根本不可能存在困难,那8。8。5条还提出困难时用内燃机做动力干嘛?
回复
10楼
双回路!加个备用回路就OK!
回复
11楼
回复