§2-3中性点经电阻接地
中性点经电阻接地当发生单相短路时,加大短路电流使继电保护动作切除故障线路,消除过电压产生的条件来达到消除过电压。以牺牲供电可靠性来保证线路和设备不受弧光过电压的危害。
中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。
优点:
1、中性点经电阻接地方式,接地电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。
2、中性点经电阻接地可降低单相接地工频过电压,而且能迅速切除故障线路,工频电压升高持续时间很短,这对干有累积效应的电缆绝缘有利,也为氧化锌避雷器的安全运行创造了良好条件。
3、系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。
因消弧线圈不能解决电缆线路的过电压,上海、广州、北京、深圳、珠海等地采用中性点经电阻接地,应加装零序电流互感器并增加零序保护。
缺点:
1、当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,严重影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。
2、由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及附近的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生。
3、中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。
4、中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害事故。对此只有加强安全教育和正确配置继电保护及严格的安全措施,事故也是可以避免的。其办法是:A、尽量使电杆接地电阻降至最小;B、对电杆的拉线或附装在电杆上的接地引下线的裸露部分加护套;C、倒闸操作人员应严格执行电业安全工作规程。
中性点经电阻接地的方式有高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地等三种方式。这三种电阻接地方式各有优缺点,要根据具体情况选定。
中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。