一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右请问大家这是什么原因呢?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]
一110kV变电站,由于操作错误,将35kV PT 二次电压并到了10kV PT 的二次侧,引起10kV PT 二次保险烧毁,造成主变低压侧#901跳闸(由于是老式电磁式保护,无PT断线闭锁)
两个PT二次侧都是57.7V,实测相差1~2V左右
请问大家这是什么原因呢?
[
本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]
2楼
会不会是因为35kV和10kV两系统的电压相角有30度的差值。
我也不是很清楚,期待高手前来指点!!
回复
3楼
是不是两侧的容量的大小有问题?
回复
4楼
二次侧低压幅值虽然一样,但两个电压的相角不一样,差30度!
回复
5楼
是不是由于两组电压都有N相接地点的问题
回复
6楼
对,有相位差,一般三绕组变压器35KV采用星型接线,10KV采用环形接线
回复
7楼
同意6楼的意见,有相位差,一般三绕组变压器35KV采用星型接线,10KV采用环形接线,前题再相位不错的情况下,还有30度的相位差,彼此之间产生了环流,因10KV电压互感器容量远小于35KV电压互感器容量,所以10KV电压互感器烧毁.
回复
8楼
学习了,谢谢各位
回复
9楼
可能是因为相位角不同,回路中存在环流.烧掉容量较小的10KV二次侧的保险.
回复