弱电:是每单元五5户,按电话100对,网络用多摸光揽62.5/125 ,还有消防和楼宇对讲和消防。强电;2电梯(双电源),每层按30KW去竖井里放计量表15户的每三层设一个 估算CT200X100请前辈指教,如何强弱电合用一个井1300X800够不?如果分成强弱电两个井最小要多大?(因为建筑的确找到地方放)
弱电:是每单元五5户,按电话100对,网络用多摸光揽62.5/125 ,还有消防和楼宇对讲和消防。
强电;2电梯(双电源),每层按30KW去
竖井里放计量表15户的
每三层设一个
估算CT200X100
请前辈指教,如何强弱电合用一个井1300X800够不?
如果分成强弱电两个井最小要多大?
(因为建筑的确找到地方放)
2楼
因为建筑上没有了位置
前辈指教一下最小多大够?
是和用一井还是分两个好?
那个面积少点?
回复
3楼
两个和用不够,最好2000X1300,还得强,弱电两边分开布置
回复
4楼
你排好的话,勉强能放下,有几种处理方法:一、强弱电错层放,大家不要放在一层;二、不要光纤上楼,在一层或地下室找个地方放光纤转换设备。如果有通讯机房在本楼,就不要找地方了。
回复
5楼
CT200x100估计不够,应该CT300X100,因为中间还要有分隔
竖井的宽度(800)有些小,能到1000最好
但是也可以用了,电话、网络要放在底层分线,这样,每层只要设置分线盒就可以了,电视分配箱尽量与配电箱错开安装,
回复
6楼
勉强可以,强电用梯型桥架,弱电用槽式金属桥架,强/弱电箱分层摆放,电话、网络要放在底层分线。电表箱选用非标产品,主开关放在表箱上/下部,照明配电箱可放在电表箱下面,距地300mm~500mm即可。
回复
7楼
弱电桥架中间要加分隔
回复
8楼