断路器是否小了?
小谢@dq
小谢@dq Lv.2
2004年07月04日 20:01:18
来自于断路器
只看楼主

照明箱里采用FATO 的DZ47-63 C10小型短路器共5个,控制5个照明回路,主开关是C63的。每个回路都有16盏荧光灯,都是2*36w的。1,2回路用a相,3,4回路用b相,5回路用c相。照明箱进线采用4*4电缆穿1寸的镀锌管,出线采用bv4的线穿6分镀锌管。可出现电线,断路器发烫现象,而且过1,2个小时断路器还出现跳闸现象。请问这是什么原因,是断路器选小了吗?可为什么不在短时间内跳闸呢?还是穿管有问题,不然,怎么电线会发烫呢?

2004年07月04日 23:48:00
2楼

1、可能是灯具自带的补偿不够,电流过大,温升过高,断路器有降容。应该补偿到0.9。

2、为什么主开关要选用63A的?

回复
cwp
2004年07月05日 09:11:00
3楼
铁管施工要求铁管接头处要焊跨接线,并应可靠接地。施工中是否做到了。
回复
城市边缘
2004年07月05日 09:30:00
4楼
同意“可能是灯具自带的补偿不够,电流过大,温升过高,断路器有降容。应该补偿到0.9。”但BV4怎么会发热呢?就算荧光灯不带补尝也不至于啊?是不是和敷设环境有关?
回复
板桥傻子
2004年07月05日 09:36:00
5楼
以下是引用cwp在2004-7-5 9:11:00的发言:
铁管施工要求铁管接头处要焊跨接线,并应可靠接地。施工中是否做到了。


跟这一点有关系吗?具体是什么样的关系呢?
回复
zhoushu8
2004年07月05日 11:45:00
6楼

哎啊,大家没看懂题意。

DZ47-63 C10

代表壳架63A,C10代表10A的配电型C型脱扣曲线。

16套2*36W是普通镇流器又没补偿的话肯定超过10A一点点,哪能不发热??电线接在开关上,开关发热,电线也传热,手握着感觉也热。

回复
wurongqian
2004年07月05日 13:30:00
7楼
分析精妙
回复
johnson@dq
2004年07月05日 15:27:00
8楼
我同意六楼的分析!
回复
小谢@dq
2004年07月07日 20:28:00
9楼

oh,是这个意思,真有这种可能,多谢大家了。

跨接地是有的,还有,总开关选63的我也不知道为什么,是个jj设计的,不知道为什么。

是普通的镇流器,不过,新的问题是换成20a的断路器后bv4还是发热,真不知道是什么原因,还得劳烦大家帮我看看什么原因,多谢了

回复
城市边缘
2004年07月07日 20:55:00
10楼
断路器还发热吗?如果断路器不发热了,那可能是线路敷设的问题或者导线质量的问题。
回复
laconic
2004年07月07日 21:02:00
11楼
看不懂,学习ing
回复