照明箱里采用FATO 的DZ47-63 C10小型短路器共5个,控制5个照明回路,主开关是C63的。每个回路都有16盏荧光灯,都是2*36w的。1,2回路用a相,3,4回路用b相,5回路用c相。照明箱进线采用4*4电缆穿1寸的镀锌管,出线采用bv4的线穿6分镀锌管。可出现电线,断路器发烫现象,而且过1,2个小时断路器还出现跳闸现象。请问这是什么原因,是断路器选小了吗?可为什么不在短时间内跳闸呢?还是穿管有问题,不然,怎么电线会发烫呢?
1、可能是灯具自带的补偿不够,电流过大,温升过高,断路器有降容。应该补偿到0.9。
2、为什么主开关要选用63A的?
回复
3楼
铁管施工要求铁管接头处要焊跨接线,并应可靠接地。施工中是否做到了。
回复
4楼
同意“可能是灯具自带的补偿不够,电流过大,温升过高,断路器有降容。应该补偿到0.9。”但BV4怎么会发热呢?就算荧光灯不带补尝也不至于啊?是不是和敷设环境有关?
回复
5楼
以下是引用cwp在2004-7-5 9:11:00的发言:
铁管施工要求铁管接头处要焊跨接线,并应可靠接地。施工中是否做到了。
跟这一点有关系吗?具体是什么样的关系呢?
回复
6楼
哎啊,大家没看懂题意。
DZ47-63 C10
代表壳架63A,C10代表10A的配电型C型脱扣曲线。
16套2*36W是普通镇流器又没补偿的话肯定超过10A一点点,哪能不发热??电线接在开关上,开关发热,电线也传热,手握着感觉也热。
回复
7楼
分析精妙
回复
8楼
我同意六楼的分析!
回复
9楼
oh,是这个意思,真有这种可能,多谢大家了。
跨接地是有的,还有,总开关选63的我也不知道为什么,是个jj设计的,不知道为什么。
是普通的镇流器,不过,新的问题是换成20a的断路器后bv4还是发热,真不知道是什么原因,还得劳烦大家帮我看看什么原因,多谢了
回复
10楼
断路器还发热吗?如果断路器不发热了,那可能是线路敷设的问题或者导线质量的问题。