断路器是否小了?
小谢@dq
小谢@dq Lv.2
2004年07月04日 20:01:18
来自于断路器
只看楼主

照明箱里采用FATO 的DZ47-63 C10小型短路器共5个,控制5个照明回路,主开关是C63的。每个回路都有16盏荧光灯,都是2*36w的。1,2回路用a相,3,4回路用b相,5回路用c相。照明箱进线采用4*4电缆穿1寸的镀锌管,出线采用bv4的线穿6分镀锌管。可出现电线,断路器发烫现象,而且过1,2个小时断路器还出现跳闸现象。请问这是什么原因,是断路器选小了吗?可为什么不在短时间内跳闸呢?还是穿管有问题,不然,怎么电线会发烫呢?

2004年07月08日 11:55:00
12楼
荧光灯一定要强调带补偿,否则电流太大,浪费严重。
回复
请赐教
2004年07月09日 17:48:00
13楼
回复
盗亦有道
2004年07月09日 20:39:00
14楼
在两个小时之内跳闸 应该是断路器小了
回复
小谢@dq
2004年07月09日 20:54:00
15楼
我汗,终于发现居然用的是3个回路用了1根零线,3个回路大概一共6kw,而零线是bv4的。对不住大家了!
回复
dwfgoodboy
2004年07月10日 08:23:00
16楼
是不是短路器的问题?是不是短路器的质量不过关?从你说的情况看,你的选择应该没有问题。
回复
城市边缘
2004年07月10日 11:51:00
17楼
以下是引用小谢在2004-7-9 20:54:00的发言:
我汗,终于发现居然用的是3个回路用了1根零线,3个回路大概一共6kw,而零线是bv4的。对不住大家了!
哈,断路器是两极的吧。
回复
yydsdsl
2004年07月10日 12:08:00
18楼
是否BV4的线有破损和6分镀锌管形成回路,引起电流增大。难道上一级没有漏电保护。
回复
yydsdsl
2004年07月10日 12:17:00
19楼
新问体:3个回路用了1根零线,3个回路大概一共6kw,而零线是bv4的,这有多大问题吗?
回复
zihao@dq
2004年07月10日 12:23:00
20楼
我同意以上分析,主开关选用C25就可以了,选C63可能是设有备用回路吧!
回复
zhoushu8
2004年07月10日 22:25:00
21楼
???