室外消火栓距离
menxyz
menxyz Lv.2
2007年04月18日 12:09:33
只看楼主

小弟正在一厂区室外消防系统按照规范室外消火栓间距不超过120米这个间距是指两个消火栓的距离呢还是管道的沿线长度呢并且规范要求室外消火栓距路边不应超过2米,距房屋外墙不宜小于5米,但此厂区两个厂房的间距为11米,之间有6米的路,长220米请问消火栓怎么布置

小弟正在一厂区室外消防系统
按照规范室外消火栓间距不超过120米
这个间距是指两个消火栓的距离呢
还是管道的沿线长度呢
并且规范要求室外消火栓距路边不应超过2米,距房屋外墙不宜小于5米,
但此厂区两个厂房的间距为11米,之间有6米的路,长220米
请问消火栓怎么布置
免费打赏
某日某月
2007年04月18日 13:30:23
2楼
可以在两个厂房中间布置。间距只两个消火栓的距离。
回复
menxyz
2007年04月18日 15:15:15
3楼


两个厂房中间是路的中央
能在那布置吗
回复
yanglan
2007年04月21日 21:49:30
4楼
我布置室外消火栓的时候,先考虑的是每个建筑物的室外消防水量,
首先得满足室外消防水量。其次是不能超过规范的120m。
回复
wanan119
2007年04月22日 09:18:16
5楼
根据用水量在厂房的2头布置
回复
lq60
2007年04月22日 10:58:03
6楼
我一般是用两个消火栓的道路间距。
回复
ah-wangjun
2007年04月22日 13:21:58
7楼
是两个消火栓的间距,和管线长没有关系。
回复
胡子渣
2007年04月23日 09:56:02
8楼
有一点要注意的是,室外消火栓最好是布置在厂区(其他类型也一样)的消防通道边,也要满足与水泵结合器之间的要求,至于怎么布置要看具体的实际情况,但是120米是个界限。
回复
water_336
2007年04月23日 11:02:58
9楼
道路两边间隔布置,100m一个。
回复
空01
2007年04月23日 13:20:56
10楼
还有要看你做的是什么厂房,如果是化工类的,那么你要看石油化工企业设计防火规范GB 50160-92,那的室外消防栓的距离有的要求60米一个
回复
hotdogdanger1001
2007年04月23日 20:19:39
11楼
靠路的一边就行了
回复

相关推荐