请问哪位高手知道欠压保护是用在什么情况下?为什么需要欠压保护,我以为欠压时最多灯不很亮,设备转得慢,不会有大的关系。为什么会需要跳闸保护呢?
请问哪位高手知道欠压保护是用在什么情况下?为什么需要欠压保护,我以为欠压时最多灯不很亮,设备转得慢,不会有大的关系。为什么会需要跳闸保护呢?
2楼
我也不是很清楚。
好象可以把不重要的设备从线路中切除,以保证重要设备的正常运行。
高手指点一下。
回复
3楼
电动机在欠压时运行其电流值会升高,长时间运行将损坏绕组绝缘甚至烧毁。
回复
4楼
电网电压不在设备的额定正常工作电压范围之外,可能造成设备不正常工作,严重的造成设备的损坏。
回复
5楼
电压过高设备会损坏可以理解,但电压低设备也会损坏就不太好理解,请指教。
回复
6楼
以下是引用JRT在2004-7-6 13:00:00的发言:
电压过高设备会损坏可以理解,但电压低设备也会损坏就不太好理解,请指教。
电压低时对白炽灯是有好处的。但电动机此时要维持负荷的正常运行(电压低负荷不会变呀),其电流必然要增大以保证转矩输出。所以...
回复
7楼
以下是引用yukanlee在2004-7-6 13:06:00的发言:
电压低时对白炽灯是有好处的。但电动机此时要维持负荷的正常运行(电压低负荷不会变呀),其电流必然要增大以保证转矩输出。所以...
“电压低时对白炽灯是有好处的。”太低对于发光亮度有影响的。
回复
8楼
按照以上原理,请问对于水泵等负荷来说:水泵控制柜中的热继电器是否已经可以起到低电压保护作用,而不需要断路器具有欠压脱扣器了呢?
回复
9楼
不可以的,热继动作的时间较长,就怕热继还没有动作,电机已经烧掉了
回复
10楼
由于短路故障等原因,线路电压会在短时间内出现大幅度降低甚至消失的现象。它会给线路和电器设备带来损伤。例如:使电动机疲倒、堵转,从而产生数倍于额定电流的过电流,烧坏电动机;当电压恢复时,大量电动机的自起动又会使电动机的电压大幅度下降,造成危害。
回复
11楼
引起电动机疲倒的电压称为临界电压 。当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。当本路电压 低于临界电压保护电器才动作的称为失压保护,其主要任务是防止电动机自起动。
回复