请教有关欠压保护
jrt
jrt Lv.2
2004年07月06日 11:36:34
只看楼主

请问哪位高手知道欠压保护是用在什么情况下?为什么需要欠压保护,我以为欠压时最多灯不很亮,设备转得慢,不会有大的关系。为什么会需要跳闸保护呢?

请问哪位高手知道欠压保护是用在什么情况下?为什么需要欠压保护,我以为欠压时最多灯不很亮,设备转得慢,不会有大的关系。为什么会需要跳闸保护呢?
免费打赏
琦琦宝贝
2004年07月06日 14:50:00
12楼
水泵控制柜的热继电器不能起到低电压保护的作用。应专门设低电压保护的。因为不不是只有低电压时电动机才发热,也不是热继电器动作时,就代表低电压。不能混为一谈!
回复
jrt
2004年07月06日 14:56:00
13楼
怎么办啊!我以前曾经设计一个中央空调系统的冷冻机房,所有的水泵和两台300KW的冷水机组都没考虑欠压保护,我用的是CM1断路器,标注是3300的,看来应该用3330才对,现在该怎么办,估计都快完工了啊
回复
小电容美眉
2004年07月06日 16:20:00
14楼
以下是引用JRT在2004-7-6 14:56:00的发言:
怎么办啊!我以前曾经设计一个中央空调系统的冷冻机房,所有的水泵和两台300KW的冷水机组都没考虑欠压保护,我用的是CM1断路器,标注是3300的,看来应该用3330才对,现在该怎么办,估计都快完工了啊

没什么了不起的,再说,欠压保护很少是保护电动机本身的,都是针对同一母线上电动机自起动而设的。就是说,欠压后瞬间恢复后,要保证重要的电动机的自起动,所以,重要的电动机本身也不要求安装欠压保护。只有非重要的电动机才安装瞬时欠压保护,稍微重要的电动机安装有时限的欠压保护。

回复
zhaokaikai
2004年07月06日 16:22:00
15楼

大家讨论一下欠压附件在啥时候才需要加呀。。个人理解适用于农网等电源质量较差的工程中。。

我一般都不加欠压的。。。

回复
caodaping
2004年07月06日 16:37:00
16楼

同意yukanlee的说法。


P=U*I,输出的功率即负载不变化时,电压降低,电流就要增大。


断路器有B型(建筑配电用)、C型(电机用)、D型(电容器、变压器等瞬时脉冲负载用)等4种(A型不常用)。


但是,配电用B型断路器的欠压保护是保护线路不受损坏;而电机等负载的欠压保护要由热继电器、电机用C型断路器来共同保护,属于工业自动化而不是建筑电气的范畴!

回复
yukanlee
2004年07月06日 16:39:00
17楼
以下是引用JRT在2004-7-6 14:56:00的发言:
怎么办啊!我以前曾经设计一个中央空调系统的冷冻机房,所有的水泵和两台300KW的冷水机组都没考虑欠压保护,我用的是CM1断路器,标注是3300的,看来应该用3330才对,现在该怎么办,估计都快完工了啊

用不着担心的!如果你加了反而麻烦了!试想一旦停电再来电,你不是要挨个给断路器复位合闸?

单独的设备好象很少加欠压保护的,再说380V的交流接触器也会在电压低于其线圈释放电压时断开电机主回路的。工业上高压电机都有低电压延时跳闸保护的,其它的欠压保护都用在低电压时需要切除的或者失电再来电时暂不需要马上供电的非重要负荷上,所以一般都是加在进线或配出断路器上。

回复
yukanlee
2004年07月06日 16:53:00
18楼
以下是引用caodaping在2004-7-6 16:37:00的发言:


断路器有B型(建筑配电用)、C型(电机用)、D型(电容器、变压器等瞬时脉冲负载用)等4种(A型不常用)。

怎么和施耐德断路器(C型配电,D型电机用)不一样?愿问其详!
回复
caodaping
2004年07月06日 17:04:00
19楼

为什么和施耐德断路器不同,我不清楚。

但是我看的断路器的书籍里,型号是按照过电流脱扣器的整定电流来区分的。B型:3~5In(In为断路器额定电流);C型:5~10In,D型:10~50In。比如B型,如果要让断路器瞬间动作(0.1秒),至少要3倍额定电流。电机的整定倍数高,是要避开启动电流(额定电流的6倍,时间5秒左右),而电容器投入时,是脉冲形式,电流更大,因此有以上几种区分!

但是你看国产,比如正泰的产品样本,和我说的是一样的!

回复
robin-cf
2004年07月06日 21:32:00
20楼
学习
回复
sunlj518
2006年11月22日 12:10:25
21楼

正泰的产品是这样区分的:C型(照明配电系统) D型(电动机配电系统)
以上内容为正泰内部资料,绝对可靠
回复