热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接
walton_
walton_ Lv.2
2007年04月19日 09:40:44
来自于中央空调
只看楼主

各位大哥,请问热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接,因如果有三台热回收机组,如果某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的,这样的话冷却塔是否要一对一布置,即一台冷却塔对一台机组。小弟先谢过了。

各位大哥,请问热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接,因如果有三台热回收机组,如果某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的,这样的话冷却塔是否要一对一布置,即一台冷却塔对一台机组。小弟先谢过了。
免费打赏
jian2194
2007年04月24日 12:44:51
12楼
能把你的系统图帖出来吗?
应该 冷却水, 热回收水,冷冻水 是3个独立的系统怎么能混合在一起?

你的 热回收冷水机组不会是 1个冷凝器把?
见过的系统 要吗是 2个冷凝器,要吗是 加板换.难道你的系统是 直接利用冷却水?
回复
张三
2007年04月24日 12:53:17
13楼

标准做法是一对一配套!热回收机组一般是双冷凝器结构的。
回复
jian2194
2007年04月24日 12:56:52
14楼


一对一 三台成独立系统不连通?
回复
张三
2007年04月24日 13:52:19
15楼

这是另一个问题。先解决机组与冷却塔的关系!
回复
walton_
2007年04月24日 13:52:36
16楼
jian2194兄,本人系统为双冷凝器结构.不是说冷却水, 热回收水,冷冻水 是3个独立的系统混合在一起,只是问冷却水是否混合在一起。
回复
张三
2007年04月24日 13:55:54
17楼

如果几台机组的冷却水参数相近,可以在冷却塔处和水泵处设连通管。但冷却水泵与双冷凝器的热回收机组机组应一对一设置。且应考虑旁通阀。
热回收水泵与双冷凝器的热回收机组机组也应一对一设置。
回复
jian2194
2007年04月24日 14:01:44
18楼


双冷凝器结构, 应该 冷却水, 热回收水,冷冻水 是3个独立的系统..
某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的..
没有影响.
应一对一设置。
回复
walton_
2007年04月24日 17:15:02
19楼
那一对一设置如何实现水泵的备用啊?再再请教.
回复
jian2194
2007年04月24日 18:07:11
20楼
你的系统 3台主机,配4台泵就 OK拉.

3G 大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台.
书上说并联系统最好 不要多于 3台
那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
回复

相关推荐