各位大哥,请问热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接,因如果有三台热回收机组,如果某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的,这样的话冷却塔是否要一对一布置,即一台冷却塔对一台机组。小弟先谢过了。
各位大哥,请问热回收冷水机组的冷却塔能否并联连接,因如果有三台热回收机组,如果某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的,这样的话冷却塔是否要一对一布置,即一台冷却塔对一台机组。小弟先谢过了。
12楼
能把你的系统图帖出来吗?
应该 冷却水, 热回收水,冷冻水 是3个独立的系统怎么能混合在一起?
你的 热回收冷水机组不会是 1个冷凝器把?
见过的系统 要吗是 2个冷凝器,要吗是 加板换.难道你的系统是 直接利用冷却水?
回复
13楼
标准做法是一对一配套!热回收机组一般是双冷凝器结构的。
回复
14楼
一对一 三台成独立系统不连通?
回复
15楼
这是另一个问题。先解决机组与冷却塔的关系!
回复
16楼
jian2194兄,本人系统为双冷凝器结构.不是说冷却水, 热回收水,冷冻水 是3个独立的系统混合在一起,只是问冷却水是否混合在一起。
回复
17楼
如果几台机组的冷却水参数相近,可以在冷却塔处和水泵处设连通管。但冷却水泵与双冷凝器的热回收机组机组应一对一设置。且应考虑旁通阀。
热回收水泵与双冷凝器的热回收机组机组也应一对一设置。
回复
18楼
双冷凝器结构, 应该 冷却水, 热回收水,冷冻水 是3个独立的系统..
某些时候只用到两台机组热回收,一台单制冷,那么它们的冷却水温度是不一样的..
没有影响.
应一对一设置。
回复
19楼
那一对一设置如何实现水泵的备用啊?再再请教.
回复
20楼
你的系统 3台主机,配4台泵就 OK拉.
3G 大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台.
书上说并联系统最好 不要多于 3台
那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
回复