仓库与车间需要设置喷林系统,报警阀组可以合用吗?多谢
仓库与车间需要设置喷林系统,报警阀组可以合用吗?多谢
免费打赏
f_jg2003
2007年04月19日 19:12:16
2楼
经计算两系统都没有问题应该可以合用。
回复
zzl88
2007年04月20日 08:31:22
3楼
两系统都没有问题是指什么?是不是满足最危险等级的设计参数,就可以了?
回复
f_jg2003
2007年04月21日 10:18:32
4楼
任何一个发生火灾时都能满足要求,包括流量,压力,喷头数等都在允许的范围内。