那为大侠能告诉我海拔4000米以上的地区,怎样选择10KV的电杆的长度及埋深度,还有线路档距啊|?还有横担怎么选择|?导线与导线之间的距离应该怎么选择啊?谁能告诉我~~谢谢啊
那为大侠能告诉我海拔4000米以上的地区,怎样选择10KV的电杆的长度及埋深度,还有线路档距啊|?还有横担怎么选择|?导线与导线之间的距离应该怎么选择啊?谁能告诉我~~谢谢啊
免费打赏
wanshan0212
2007年04月19日 17:50:24
2楼
那为大哥能告诉我啊~~~该查什么资料告诉我也行啊~~
谢谢~~
回复
25366398
2007年04月19日 19:36:54
3楼
直接按照架空线路的规范做就可以了啊,或者找找当地之前的典型图纸看看
回复
zjc19700910
2007年04月23日 13:32:45
4楼
找当地的典型图纸看看,确定其杆高坑深,查当地的风速以确定其横担的长度和导线的排列方式.