砌体结构层高问题~(急)
louis925
louis925 Lv.2
2007年04月19日 17:10:33
来自于砖混结构
只看楼主

抗震规范上关于砌体层高不应大于3.6M,这个层高概念是建筑层高还是结构层高(即对于一层来说是建筑层高加上到基础扩大面的距离)?本人现在做一个宿舍 建筑层高要求3.6M,基础顶标高为-1.000(因为室内外高差400,再加上地下管道要求室外地平到基础顶最少留600的空间) 这样是不是就超规范了,应该怎么处理啊?

抗震规范上关于砌体层高不应大于3.6M,这个层高概念是建筑层高还是结构层高(即对于一层来说是建筑层高加上到基础扩大面的距离)?
本人现在做一个宿舍 建筑层高要求3.6M,基础顶标高为-1.000(因为室内外高差400,再加上地下管道要求室外地平到基础顶最少留600的空间) 这样是不是就超规范了,应该怎么处理啊?
免费打赏
lydykj
2007年04月19日 22:15:09
2楼
是建筑层高,因为这是抗震要求,算到地面就可以了.你要是算到基础顶就没法画了,如2.8层高加300高差加一米多冻层.
回复
lgyhk
2007年04月19日 22:17:19
3楼
问题提的好.我也有同样的疑问.我个人认为,既然是结构规范提出来的,就该是结构层高.望高手解答.
回复
oo262
2007年04月20日 13:30:22
4楼
这个层高概念是当然是结构层高,而且砌体层高不应大于3.6M是针对多层而言的,如二、三层的房子则可适当放宽。
回复
louis925
2007年04月20日 13:55:59
5楼
如果是结构层高 那么如果基础埋深大点 那么建筑上一层的层高不是很受限制~?
回复
大林
2007年04月20日 14:50:25
6楼
是结构层高.
回复
yanghua0421
2007年04月20日 19:34:32
7楼
层高不能算到基础顶,
回复
xuwei_online@co163
2007年04月21日 10:12:53
8楼
当然是结构层高了,一层来说不需要建筑层高加上到基础扩大面的距离
回复
zhfeng15
2007年04月21日 11:41:12
9楼
首先这是个结构层高。
其次,你的建筑是否需要抗震设计。注意需要进行抗震设计的楼层高度范围。如果你就一层,或者就3层,都可以不进行抗震设计。
再有,对抗震规范需要理解的就是层高的界定。首层层高主要是看地基土对结构的约束能否达到一定的嵌固作用,如果能,从室内标高算起层高又有什么不可的。
回复
qiyanjun1981
2007年04月21日 14:25:32
10楼
应该是结构层高,应该算到室内地面
回复
lanhenghui
2007年04月21日 20:15:26
11楼


觉得你的回答很有道理,如果考虑土有嵌固作用,那么从室外地面算起应该是很合理的。
要是回填土是那些特殊原因烂泥巴扶不上墙的话,还是考虑设一道地圈梁如何?
请高手指点。
回复

相关推荐