抗震规范上关于砌体层高不应大于3.6M,这个层高概念是建筑层高还是结构层高(即对于一层来说是建筑层高加上到基础扩大面的距离)?本人现在做一个宿舍 建筑层高要求3.6M,基础顶标高为-1.000(因为室内外高差400,再加上地下管道要求室外地平到基础顶最少留600的空间) 这样是不是就超规范了,应该怎么处理啊?
抗震规范上关于砌体层高不应大于3.6M,这个层高概念是建筑层高还是结构层高(即对于一层来说是建筑层高加上到基础扩大面的距离)?
本人现在做一个宿舍 建筑层高要求3.6M,基础顶标高为-1.000(因为室内外高差400,再加上地下管道要求室外地平到基础顶最少留600的空间) 这样是不是就超规范了,应该怎么处理啊?
12楼
回复
13楼
这个层高应从地面算起,不应算到地面一下一米或是基础顶面!
回复
14楼
对于层高而言,结构和建筑是一样的。只是在结构计算时通常需要将底层算到地下500处,所以底层的计算层高会是:实际底层层高+室内外高差+500。抗震规范上说的不应超过3.6m是指从室内地面算起。。。
回复
15楼
应该从室内地面算起,不算至基础顶
回复
16楼
出地面做一层联系梁不就成了,管他是建筑还是结构呢
回复
17楼
曾高当然是建筑高度!
回复
18楼
是在结构计算时通常需要将底层算到地下500处,所以底层的计算层高会是:实际底层层高+室内外高差+500。层高当然是建筑高度!
回复
19楼
没有地下室的情况:
1 基础埋深比较深,层高一般从室外地面以下500算起;如果有地沟的话,可从地沟底面算起。
2 基础埋深比较浅,层高一般从基础顶面算起。
回复
20楼
框架结构的底层层高通常从基础顶面算起,砌体结构则不必。
回复
21楼
不管是建筑层高还是结构层高,都是指楼层至室内地面的高差,如果按你的理解,规范3.6米层高的限制将失去意义。因为,就算是3.0米层高加基础顶面(未知数)高差都将远大于3.6米,同时基础的埋置深度是因地质状况而定。