本人遇到一个问题,就是在10kV供电线路电压正常情况下,变压器的低压侧电压升高达400v多点。不知道是什么原因,要请工程对进行变压器检查、试验吗?请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
本人遇到一个问题,就是在10kV供电线路电压正常情况下,变压器的低压侧电压升高达400v多点。不知道是什么原因,要请工程对进行变压器检查、试验吗?请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
22楼
如果电压高时不超出+10%都是可以的。一般的负荷对供电电压范围的
要求往往是比较宽的。变压器端的电压是应该高点,否则如果负载线路过长压降过大或负载过大又会造成电压过低对设备造成损坏
回复
23楼
正常,没有问题。
回复
24楼
我们所说的380V是指在设备现场满负荷的情况下.如果空载电压能到390V多点,电压档位调得高的话可到达410V.一般情况下在360V---405V都正常.
回复
25楼
老大你说的电压升高,是比正常高400V,还是升高到400V
回复
26楼
谢谢上面的各位师傅了,我在这里又学到东东了!
回复
27楼
回复
28楼
不是没这可能,不过这样的电网质量实在不敢恭维,要我是这个电网的管理者,非把那个负责人处理不可
回复
29楼
请各位高人指点。什么情况会造成变压器电压突升?
既然是“突然升高”,就不能算是正常吧?
回复
30楼
楼主最后得出的结论是什么呢?
回复
31楼
如果只是偶尔的几次电压升高,也不必理会,可能是电网中的电压变化,引起的,也可能是用户侧甩负荷造成的。
若是一直高400v那就不用动拉。