用测线圈电阻的方法证明分、合闸后端回路完好性?
fox_915
Lv.2
2007年04月19日 22:47:42
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
通常是在保护屏处用万用表测试7、37与2之间是否有电压请问可以测试7、37与2之间的电阻来证明回路的完好性么?即跳合闸线圈的电阻值,正常的话100-200欧,回路不通的话为无穷大
通常是在保护屏处用万用表测试7、37与2之间是否有电压
请问可以测试7、37与2之间的电阻来证明回路的完好性么?即跳合闸线圈的电阻值,正常的话100-200欧,回路不通的话为无穷大
免费打赏
t_yf18
2007年04月25日 15:52:29
2楼
分合闸回路的完整性可不只你说的这几个元器件的哦,它应该包括从正电源沿跳闸回路到负电源的整个支路的每一部分,含电源、导线、继电器结点、继电器线圈、电阻、灯回路、电源开关或保险器、转换开关等。并非只是线圈一个!!!!!!!!!!!!!
回复
welloff
2007年04月26日 15:48:07
3楼
测量跳合闸压降,可以实现这一目的
其实,我觉得传动一下就好了,很细致的数据其实也没什么太大的用处
回复
shootgoal2002
2007年04月28日 17:16:40
4楼
我们曾经这么尝试过,但必须把保护装置背板接线端子拔掉,在保护屏端子排上测电阻,或者直接在一次端子箱内测量就可以了。请指教!!