手头一个高层住宅和酒店住宅有4栋,28层(不超过100米)酒店23层(超过了50米)酒店和住宅共用一个地下车库其中有一栋住宅1~2层为商场想问一下这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑?如果是公共建筑就必须加压防烟了另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间剪刀楼梯间能不能自然排烟?如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积?单独的前室送风量规范上并没有给指标套用合用前室的指标行不行?
手头一个高层住宅和酒店
住宅有4栋,28层(不超过100米)
酒店23层(超过了50米)
酒店和住宅共用一个地下车库
其中有一栋住宅1~2层为商场
想问一下
这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑?
如果是公共建筑就必须加压防烟了
另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间
剪刀楼梯间能不能自然排烟?
如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积?
单独的前室送风量规范上并没有给指标
套用合用前室的指标行不行?
如果采用土建风道
风井的阻力损失应该怎么估算?
2楼
剪刀楼梯间送风能不能按下面的方案送?
规范上说合用前室与楼梯间应独立设置送风系统
那楼梯间及其前室是不是也应该独立呢?
楼梯间用常开风口
前室用常闭风口,着火只开启三层
应该不能合用吧?
回复
3楼
很久没看到你了(但愿我没记错人),看来这段时间过得比较充实,好事
先来说建筑的定性,“其中有一栋住宅1~2层为商场”,这个应该是属于商住楼(跟建筑确认一下这个事),公建,不能自然排烟
纠正你一个概念错误,“单独的前室送风量规范上并没有给指标”,这类前室不用正压送风,仅对楼梯间送风就可以了,风量看规范表格的第一个表格(前室不送风)
还有一个你可能没上心的概念,剪刀楼梯间可以合用风道(我没说都要正压送风),可以而已,不一定,我仔细看看你这个帖子再详细回帖
回复
4楼
谢谢toplhc
赫赫,居然还记得偶
自从换了工作防排烟就做得少了
一直在做净化空调
比较忙所以来这比较少
这个工程是别人介绍的
这两天正恶补规范
回复
5楼
按高规
1~3栋应该属于一类居住建筑
4栋属于一类公共
酒店也属于一类公共
因此4栋和酒店的防烟楼梯间,合用前室均采用正压送风
1~3栋如果楼梯间及其前室,合用前室如果满足自然排烟就不做正压
这段话理解了,暖通空调一书P267页有说明
但如果前室也送风的话风量该如何选?
楼梯间以及合用前室同时送风
合用前室开着火层以及上下两层三个风口
而楼梯间风口全开
前室风量很大,风压也应该比楼梯间大
这样是不是和防烟楼梯间压力〉前室压力相矛盾?
回复
6楼
现在看看如下几种情况(对于2楼的图片,其中上面指合用前室,下面指独立前室)
1、全部加压送风
上面的对楼梯间送风,合用前室送风;下面的仅对防烟楼梯间送风就可以了,而且两防烟楼梯间可以合用一个风道(我看你这个风井的位置好像有,那就别合用)
2、只有上面的剪刀楼梯间能自然排烟
此时对合用前室送风,对下面的防烟楼梯间加压送风
3、只有下面的剪刀楼梯间能自然排烟
此时要对上面的楼梯间送风,合用前室送风;而且要对下面的独立前室送风(因为此时它的防烟楼梯间是自然排烟)
4、两剪刀楼梯间都能自然排烟(我稍后传一个论文你看看,而且这种需要建筑的密切配合,看能否实现)
要考虑两楼梯间的自然排烟口不能串烟,要保持距离,最好是分别位于两端,另外要看建筑能否做到这一点
此时仅需要对合用前室和独立前室加压送风
看看建筑能满足哪些条件,选择一种吧
回复
7楼
还有一个问题
内走道如何定义的阿?
他的长度是走到的最远点到窗户的距离还是到疏散楼梯的距离?
一并帮解惑哈
3Q3Q了
回复
8楼
剪刀楼梯在高层建筑设计中应用的探讨
回复
9楼
这个不好说,情况比较多。
我看你的意思好像是说哪一点到楼梯的距离小于20米,这个不能算内走道的长度,两端(就是你说的最远点到窗户)的长度才是内走道的长度
回复
10楼
关于风压的大概数值,这个要看你风井的风速
我觉得最好是把风井风速做在10m/s以下,此时大概6-10帕/米
回复