手头一个高层住宅和酒店住宅有4栋,28层(不超过100米)酒店23层(超过了50米)酒店和住宅共用一个地下车库其中有一栋住宅1~2层为商场想问一下这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑?如果是公共建筑就必须加压防烟了另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间剪刀楼梯间能不能自然排烟?如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积?单独的前室送风量规范上并没有给指标套用合用前室的指标行不行?
手头一个高层住宅和酒店
住宅有4栋,28层(不超过100米)
酒店23层(超过了50米)
酒店和住宅共用一个地下车库
其中有一栋住宅1~2层为商场
想问一下
这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑?
如果是公共建筑就必须加压防烟了
另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间
剪刀楼梯间能不能自然排烟?
如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积?
单独的前室送风量规范上并没有给指标
套用合用前室的指标行不行?
如果采用土建风道
风井的阻力损失应该怎么估算?
12楼
即使开窗面积满足要求,如果超过50m的公建不采用自然排烟,所以楼梯要加压送风的。住宅应按公建来算。
回复
13楼
哈,又有人来问剪刀梯的问题,我上次可花了很多工夫搞清楚。
不知道现在搞清楚没?
就2楼的图片来说,剪刀梯有2个独立的前室。一个是独立前室,一个是合用前室。
注意:是“独立的前室”,不是“独立前室”。
严格的说,并不是独立的,因为有的住户必须经过其中一个前室,才到达另外一个前室。
但至少满足高规6.1.2.3条。
一桶浆糊说的2条,3条。我有点疑问。
任何一个剪刀梯,它的两个梯应该是对称的,
两个梯都是在奇偶处遇到不同的前室,一个独立前室,一个合用前室。
所以处理上应该一样,要送风均送,不送均不送。
具体送不送,那要看规范了
回复
14楼
我的意思是对于有各自独立前室的剪刀梯,如果仅仅只有一面外墙能开窗,此时我认为不宜两个一起自然排烟。
因为如果两个一起自然排烟这样容易出现邻近层都开窗,容易串烟,削弱了独立前室的作用。如果都要自然排烟,就要尽量保持各自排烟窗的距离,与建筑配合
回复
15楼
剪刀梯在奇数偶数层遇到不同的前室,最头疼的情况,一个是合用前室,一个是独立前室。
可能:
1.合用前室能自然排烟,独立前室不能。很常见。
2.合用前室不能自然排烟,独立前室能。
3.两个均能自然排烟。比较少见。建筑上不太好排。
4.两个均不能。但是一个是合用前室,一个是独立前室。
对于上述情况,剪刀梯的风量怎么算?
个人认为不能按照8.3.2的规范取值。因为这个数值没有考虑这种遇到不同前室的情况。
请大家来解答。
回复
16楼
这个想法不错,可是就怕审图的不理解啊
回复
17楼
剪刀楼梯间如果要开外窗都是每个楼梯间隔层开窗,二个楼梯间也就是每层都开窗.应该不存在串烟问题!!!
回复
18楼
就第一张图片来说
如果下面的那个楼梯、前室以及合用前室如果都能满足自然排烟条件的话,是不是只对上面的楼梯送风就可以了?
对第二张来说
如果两个楼梯间以及前室如果都能满足自然排烟的话,是不是只对合用前室加压就可以了?
回复
19楼
另外一个问题
也一直没能解决
坡屋顶建筑防烟分区用什么
挡烟垂壁还能用么?
上一次做一个厂房的我写了用挡烟垂壁
那个图不用审图
也不知道到时间施工的怎么做?
难道做一个中间高,两边低的垂壁?
回复
20楼
其实说上下,只是为了方便说明问题,剪刀楼梯间是上下左右交叉的。
你说的这种情况,如果前室、合用前室都能自然排烟,一个防烟楼梯间能自然排烟,那么只要对另一个防烟楼梯间送风就可以了
但是问题是如果其中一个能开窗,另外一个也是可以的,因为到了下一层你能开窗的这个部位就变成了另一个楼梯间了。另外我在想这样会有串烟的可能,不知道消防及审图意见如何,要多少距离才会同意两个在同侧自然排烟。剪刀楼梯间的自然排烟我还没遇到过,所以这个距离问题不能肯定。
回复
21楼
是的
回复