关于地墙接缝止水处理的问题本工程为地铁车站,围护墙为地下连续墙,深度30.5m,厚度800mm,采用圆形柔性接头。开挖深度约18.3m,深度范围内土层分布为1-1杂填土、2-3层褐黄~灰色砂质粉土、4层灰色粘土,其中4层灰色粘土厚度约2~3m,底板位于4层,底板以下为5-2层灰色砂质粘土层(微承压水层)和7-2层粉细砂层(承压水层)。经多次组织有关专家技术论证后现拟采取坑外适当降低水头约4~5m,并在地墙底部以上约1.5m设置一层厚度5m的三轴搅拌桩不透水加固。该方案对不透水层与地墙围护的止水效果要求非常高。