求助:电子厂房如何确定风量以及AHU和MAU的参数
everskyss
everskyss Lv.7
2007年04月20日 09:46:03
只看楼主

已知条件:某电子厂房面积假设200平方,高度3米,1000级,设备排风假设为P,且假设已算出该房间总冷负荷Q,热湿比ε,采用MAU+AHU型式 ,问如何确定总风量G、新风量X以及MAU和AHU的冷量、热量和加湿量?我认为应该按如下考虑:1.求总风量按2种方式:A、按照换气次数,G=200*3*55=33000;B、根据ε来计算,先假设送风温差为4度,则风量G=Q/(In-Io);是否是娶AB两者的最大者?如果B方式算出来的小,是否应该重新假设送风温差,例如为3度,直至B的风量大于等于A的风量,这样是否也就确定了送风状态点O

已知条件:某电子厂房面积假设200平方,高度3米,1000级,设备排风假设为P,且假设已算出该房间总冷负荷Q,热湿比ε,采用MAU+AHU型式 ,问如何确定总风量G、新风量X以及MAU和AHU的冷量、热量和加湿量?
我认为应该按如下考虑:
1.求总风量按2种方式:A、按照换气次数,G=200*3*55=33000;B、根据ε来计算,先假设送风温差为4度,则风量G=Q/(In-Io);是否是娶AB两者的最大者?如果B方式算出来的小,是否应该重新假设送风温差,例如为3度,直至B的风量大于等于A的风量,这样是否也就确定了送风状态点O
2.求新风量,新风量X=正压风量+排风量P,当然这里的排风量比较大肯定满足人员的要求和10%的要求。问是否会出现这种情况,即新风量大于总风量G,那该怎么办?
3.MAU和AHU的冷热量计算,问如何确定这两个空调箱的参数呢?
是否是MAU把新风处理到室内状态点的同焓值呢还是处理到送风状态点的露点值,这两种方式哪一种好?
以上就是我想问的,请各位比较懂教我一下,我在这里谢谢大家咯!
免费打赏
everskyss
2007年09月25日 10:29:18
12楼

谢谢NK,对于设置再热段和选取风量当然是二回事,但是我说的设置再热段的目的是使送风点脱离露点送风,还有我空调调节这本书我已看了不下3遍了,呵呵,不过是我刚开始工作的时候!
3.你说我概念混淆,我实在不明白你的意思!你的意思是让AHU来承担室内的湿负荷,所以AHU里的冷盘管就不是干盘管的意思吗?
回复
everskyss
2007年09月25日 10:50:23
13楼
其实我是专门做PCB厂房的空调厂家,我们有时候经常帮电子厂房做空调设计,一方面想帮助甲方怎么节约能源,节约他的初投资,就在空调方案上改进,另一方面我们也想节约我们的报价,让我们设计的空调箱设计的比较节省同时又能满足甲方厂房的需要,这样我们就更能具有竞争力!
在做电子厂房无尘室温室度控制的时候,我看大多数空调厂家空调箱里面的加湿器都是采用比较贵的,加湿器控制精度比较高的加湿器,例如象电热、电极、干蒸汽、还有象什么二流体拉等等,当然自控上还要配什么比例阀啊等等,说实话有了这些加湿器湿度确实比较好控制,但做为我是空调厂家对这些加湿器的价格都比较贵,不但对甲方讲这些投资有点高,就是象我是工程厂商也想节省投资,怎么样换为其他型式的!其实我们在Z做一家厂房空调时候就是采用的普通的喷水加湿ON-OFF控制同样达到了温湿度要求,这样也为我们老板节约费用。其实我们暖通工程师就是要想怎么节约投资但又能满足要求,说实在的我们所有的空调功能段都没有超过8段的,这样还可以节省甲方厂房的面积,因为电子长90%的地方都要空调,所以呢空调箱就比较多,所以呢我们就挖空心思在空调箱的样子上做文章,总之实际工程中需要考虑许多问题,远不止书本上的那点死教条而已!
回复
lmjpz
2007年09月25日 12:36:49
14楼
不知道你考虑过新风的尘度吗?直接送那AHU过滤器的压力很大呀!

那个加湿器,我们有一台机用的是进口电极的,几乎是免维护,控制是标准的工业信号.其它用的是国产的很便宜,但经常出问题.

要多给业主普及运行成本的概念,不要为了当初的投资低而导致运行的很高.

回复
tonny20060707
2007年09月25日 13:19:14
15楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=680463
回复
vincent_nk
2007年09月25日 13:58:23
16楼

随便举个例子,新风段+初效段+加热段+一级表冷+回风段+二级表冷+蒸汽加湿段+消音段+风机+均流段+消音段+中效段+送风段
回复
dll1999
2007年09月25日 13:59:23
17楼

为什么要采用"MAU+AHU+HEPA"的方式呢?我有点模糊;对一般在1K以上C/R的来说:采用AHU+HEPA就可以完全做到了;温湿度控制在+/2和5%范围内也没有问题啊?
回复
vincent_nk
2007年09月25日 14:00:16
18楼

请教一下,你的电极加湿器用什么水?
回复
jiangshen685
2007年09月25日 21:01:47
19楼
纯水,不然就diao的了
回复
vincent_nk
2007年09月25日 21:09:04
20楼

纯水电导率多少?电极加湿的工作原理又是什么?
回复
everskyss
2007年09月26日 11:47:00
21楼
有个问题想请教NK,就是如何确定中央空调的夏季室外计算温度?
我们算空调箱新风的冷量需要知道夏季室外计算温度,通常我们查资料可以知道室外计算干球和湿球温度是多少,但是我们也查到该地区最热月的相对湿度是多少,现在有个疑问了,对于设计象电子厂房的无尘室空调箱,需要确定室外参数,究竟是按干球和湿球组合呢,还是按照干球和最热月相对湿度确定室外参数呢?因为这个点的焓值相差还是蛮大的,例如广东广州地区按干湿球焓值是89,但按干球和相对湿度是104,究竟是按照哪一个呢,当然保险点肯定是按照大的算了!
这个疑问是我上次刚遇到的,以前我倒是按照第一种,后来也看到有人采用第二种,现在有疑问了?,请帮忙!
回复