求助:电子厂房如何确定风量以及AHU和MAU的参数
everskyss
everskyss Lv.7
2007年04月20日 09:46:03
只看楼主

已知条件:某电子厂房面积假设200平方,高度3米,1000级,设备排风假设为P,且假设已算出该房间总冷负荷Q,热湿比ε,采用MAU+AHU型式 ,问如何确定总风量G、新风量X以及MAU和AHU的冷量、热量和加湿量?我认为应该按如下考虑:1.求总风量按2种方式:A、按照换气次数,G=200*3*55=33000;B、根据ε来计算,先假设送风温差为4度,则风量G=Q/(In-Io);是否是娶AB两者的最大者?如果B方式算出来的小,是否应该重新假设送风温差,例如为3度,直至B的风量大于等于A的风量,这样是否也就确定了送风状态点O

已知条件:某电子厂房面积假设200平方,高度3米,1000级,设备排风假设为P,且假设已算出该房间总冷负荷Q,热湿比ε,采用MAU+AHU型式 ,问如何确定总风量G、新风量X以及MAU和AHU的冷量、热量和加湿量?
我认为应该按如下考虑:
1.求总风量按2种方式:A、按照换气次数,G=200*3*55=33000;B、根据ε来计算,先假设送风温差为4度,则风量G=Q/(In-Io);是否是娶AB两者的最大者?如果B方式算出来的小,是否应该重新假设送风温差,例如为3度,直至B的风量大于等于A的风量,这样是否也就确定了送风状态点O
2.求新风量,新风量X=正压风量+排风量P,当然这里的排风量比较大肯定满足人员的要求和10%的要求。问是否会出现这种情况,即新风量大于总风量G,那该怎么办?
3.MAU和AHU的冷热量计算,问如何确定这两个空调箱的参数呢?
是否是MAU把新风处理到室内状态点的同焓值呢还是处理到送风状态点的露点值,这两种方式哪一种好?
以上就是我想问的,请各位比较懂教我一下,我在这里谢谢大家咯!
免费打赏
everskyss
2007年09月26日 11:52:24
22楼
想再请教NK,就是关于新风处理的露点问题,是新风处理到室内状态点对应的露点呢,还是与室内等焓的露点?还有看了你说二次回风的效果不好,看来我这节省能源的方式是行不通了!
回复
vincent_nk
2007年09月26日 14:06:26
23楼

通常应用的干湿球温度是在不满足50小时的前提下确定的,我确定夏季室外状态点都是用它。用它来设计别人不能说你错,但是由于手册的数据很久远了,再加之方方面面原因导致某些日子无法满足室内要求,业主就要找你麻烦了。所以我们在设计时都会考虑一些安全系数,也就是给自己留条后路,一旦室内负荷计算不准或冷源出冷能力衰减,都好弥补一下。至于最热月平均相对湿度,我没用过。
回复
winds039044025
2007年09月26日 14:09:47
24楼
二次回风的效果不好具体体现在哪呢?
本来就是节约能源的啊!
回复
vincent_nk
2007年09月26日 14:46:20
25楼

我习惯是前者。
二次回风控制很麻烦,难以实现。
回复
vincent_nk
2007年09月26日 15:25:58
26楼

可以参考GB50019-2003 6.6.13条文及条文解释。
回复
everskyss
2007年09月26日 16:31:55
27楼
多谢NK热心解答!
回复
guduyifei
2009年04月16日 22:14:08
28楼
i电极加湿用纯水 大哥我佩服你
回复
lucyzhaonl
2009年06月21日 21:42:20
29楼
这里高手真多, 请问有上海的吗? 我们公司想请哪位给去培训培训空调原理?
回复
hongweide
2009年07月12日 00:43:20
30楼
荷藕结合 飞机安家落户急哦群殴发
回复