我这儿有一个旧城改造项目(一条街),面积约30万平,都是普通的低层住宅和沿街店铺,供电局准备设置28台变压器(其中630KVA的23台,500KVA的5台),妈的,太多了吧?
我这儿有一个旧城改造项目(一条街),面积约30万平,都是普通的低层住宅和沿街店铺,供电局准备设置28台变压器(其中630KVA的23台,500KVA的5台),妈的,太多了吧?
12楼
回复
13楼
以下是引用hdq在2004-7-10 23:00:00的发言:
好在现在我们实行的是包干制:供电部门按照建筑面积每平方收80元,高层建筑88元,(福建全省统一,还是省物价局下文的),然后,供电局表前(含表)部分全包,看来,福建全省供电部门的垄断性已得到进一步的加强,因此才会出现我们连低压也不做的现象,连我们的老大-省院一般高压部分也不做了。
过分。。包括设备吗??每平米80元是设计费还是全包呀。。要是设备费。。我就盖个1000平米的锅炉房。。里面全是电锅炉。。给他八万块钱。。看她赔不赔。。
回复
14楼
按建筑面积估算了一下,并不大
回复
15楼
不会吧,电力局怎么算的,如果是多层的话,一半都不要
回复
16楼
以下是引用hdq在2004-7-10 23:00:00的发言:
好在现在我们实行的是包干制:供电部门按照建筑面积每平方收80元,高层建筑88元,(福建全省统一,还是省物价局下文的),然后,供电局表前(含表)部分全包,看来,福建全省供电部门的垄断性已得到进一步的加强,因此才会出现我们连低压也不做的现象,连我们的老大-省院一般高压部分也不做了。
提个问题:高层的垂直母线、地下室的电缆桥架也包括吗 ?那大家都该下岗了!!!
上海配套费是145,但不包括母线、桥架
回复
17楼
大了,大了,供电局说的就不要管他了,说了又不算的。我这就是的,没有发言权的。
回复
18楼
是太大了点
不过电力公司说的就是对的
别人插不上手的
回复
19楼
根据建筑电气设计规范:每平方米为70W,再乘以住宅系数0.3--0.45,除以变压器糸数0.8--0.9。总容量不应超过8000KAV。
回复
20楼
以下是引用pzs18z在2004-7-13 17:15:00的发言:
根据建筑电气设计规范:每平方米为70W,再乘以住宅系数0.3--0.45,除以变压器糸数0.8--0.9。总容量不应超过8000KAV。
住宅的负荷计算方法一般是用需要系数法,兄弟却用了“单位容量法+需要系数法”,这是很不合理的计算方法,而且这条街不只是住宅。
回复
21楼
应该差不多,是要那么多容量,不过如果我作的话,单台容量可以提高点
回复