我这儿有一个旧城改造项目(一条街),面积约30万平,都是普通的低层住宅和沿街店铺,供电局准备设置28台变压器(其中630KVA的23台,500KVA的5台),妈的,太多了吧?
我这儿有一个旧城改造项目(一条街),面积约30万平,都是普通的低层住宅和沿街店铺,供电局准备设置28台变压器(其中630KVA的23台,500KVA的5台),妈的,太多了吧?
请看根据楼主提供的数据计算的结果:
(630×23+500×5)×0.85=14442(千瓦)
14442÷300000=0.048(千瓦/平方米)。
住宅的负荷计算方法一般是用需要系数法,兄弟却用了“单位容量法+需要系数法”,这是很不合理的计算方法,而且这条街不只是住宅。
老弟,别吓唬人,负荷计算本来就没好的方法。原则上,谁给我审图我就听谁的。
我做过一些不同地方的项目,感觉负荷计算象气球,能大能小。正负30%都是合理的。
想想,多不挺好?设计费高!套句俗话“开饭店的还怕大肚客?”
老弟,别吓唬人,负荷计算本来就没好的方法。原则上,谁给我审图我就听谁的。
我做过一些不同地方的项目,感觉负荷计算象气球,能大能小。正负30%都是合理的。
........................
80%的人都是凭感觉说话吧?为什么不去算一算?
楼主所说的30万平方米,用了23台630和5台500的变压器,总计为23*630+5*500=16990KVA,,摊到每平方米也就16990/30万=57VA/平方米,基本正常啊!
大惊小怪什么东东呢