两个温度的不解
jgl0314@co163
Lv.2
2007年04月20日 10:49:51
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
标准空调工况下: 普通家用空调的蒸发温度/冷凝温度? 水冷冷水机组的蒸发温度/冷凝温度? 风冷冷水机组的蒸发温度/冷凝温度?哪位知道告诉下,谢了先!!!!!!!!!
标准空调工况下:
普通家用空调的蒸发温度/冷凝温度?
水冷冷水机组的蒸发温度/冷凝温度?
风冷冷水机组的蒸发温度/冷凝温度?
哪位知道告诉下,谢了先!!!!!!!!!
免费打赏
nitsu
2007年04月20日 11:13:11
2楼
空调的工况见到过!
冷水机组的工况听说有标准下来,但不是太了解!
期待知道的解答!
回复
北冰洋
2007年04月20日 12:39:22
3楼
蒸发温度,冷凝温度不是人为规定的。比如对冷水机组来讲,只能规定冷水进12℃,出7℃,不能规定蒸发温度是多少,蒸发温度、冷凝温度取决于机组的具体配置,两器配的大了,水流大了,蒸发温度自然高,冷凝温度自然低。这是设计人员自己决定的,不是标准规定的。
普通家用空调的蒸发/冷凝温度一般在4.4℃/50℃(或54.4℃,根据具体配置);
水冷冷水机组的蒸发/冷凝温度一般在2℃/40℃;
风冷冷水机组的蒸发/冷凝温度一般在2℃/50℃;
上述取值不同厂家不同配置可能稍有差异,是经验数据。