喷淋系统泄水阀及泄水管可不可以不设?
cangboshao
cangboshao Lv.4
2007年04月20日 12:18:00
只看楼主

喷淋系统泄水阀及泄水管可不可以不设?我见过很多图纸都没有设,审查也通过了,我认为报警阀组已经有泄水口了,不必每层再加泄水阀了,那样就多了一根泄水管,又占用管井空间.

喷淋系统泄水阀及泄水管可不可以不设?
我见过很多图纸都没有设,审查也通过了,我认为报警阀组已经有泄水口了,不必每层再加泄水阀了,那样就多了一根泄水管,又占用管井空间.
免费打赏
duolao
2009年07月27日 09:24:16
12楼
如果你就一层的话,虽然可以用阀组的泄水管放空管网,(系统检修或消防后放掉管网中的积水),毕竟那个口径小,

可能理由不是很充分,但规范上还是有这个规定的,
在消防常见问题分析的那本图籍中也提出过这个问题。
我做过的FM认证的项目中还要专门接个DN65的冲洗阀呢,

综上,我认为你还是应该设置。不要因为一次审查的侥幸通过就认为是宝典。规范才硬道理。
回复
lygirlmch
2009年07月27日 13:31:02
13楼
我所看到的图纸也是有的设置,有的没设置,有点搞不清了
回复
flyarrow123
2009年07月27日 16:30:08
14楼
设一定要设。你通过是不是给消防审查的人送钱了。让你过了。
回复
tongyue_88
2009年07月30日 15:03:17
15楼
我先纠正一个问题,上面提到的泄水阀,准确的应该叫它快速泄水阀,一般为DN50。我本人认为很有必要设,尤其是在检修系统管路时。关掉该系统的信号蝶阀,用末端试水泄水泄的太慢了,等你把水泄完了,危害基本已经造成了。如果有了快速泄水阀就不一样了,它能在很短的时间内放空系统中的水,及时维修,把危害较少到最小。这可能也是规范之所以这么规定的真正原因吧。由这个我联想到一个问题那就是,我们平时不能一味的光死记规范,应该多想想规范为什么这么规定,只有这样才会有进步。
回复
chenzq_001
2009年07月31日 19:32:40
16楼
按《喷规》4.2.9,喷淋系统应设泄水阀。设置泄水阀的目的,是为了该层管网检修时放空用,湿式报警阀处的泄水打开时,整个喷淋系统都处于无水状态,不能保证此时发生火灾喷淋系统的使用,所以一定要设,一般设在水流指示器后的管网的最低点。
回复
nanxiao2008
2009年08月01日 23:37:30
17楼
:) :handshake 设一定要设
回复

相关推荐