稳压泵的扬程对喷淋系统的规定
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年04月20日 12:41:21
只看楼主

稳压泵的扬程对喷淋系统地要求在规范中说的不是很明白,我对此有以下几种理解:1、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa动压压力、相应此压力下一个喷头流量的要求2、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa静压力、相应此压力下一个喷头流量的要求3、满足系统最不利作用面积内4~5个喷头在0.05MPa、相应流量下的要求。但规范要求对喷淋系统气压罐的消防水为150L,即相当于4~5个喷头30S的流量,而规范要求喷淋稳压泵的流量仅为1L/S!规范的意思是否是要求满足最不利点一个喷头的压力和流量要求即可???

稳压泵的扬程对喷淋系统地要求在规范中说的不是很明白,我对此有以下几种理解:
1、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa动压压力、相应此压力下一个喷头流量的要求
2、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa静压力、相应此压力下一个喷头流量的要求
3、满足系统最不利作用面积内4~5个喷头在0.05MPa、相应流量下的要求。但规范要求对喷淋系统气压罐的消防水为150L,即相当于4~5个喷头30S的流量,而规范要求喷淋稳压泵的流量仅为1L/S!规范的意思是否是要求满足最不利点一个喷头的压力和流量要求即可???
大家都是怎么理解的呢?望指教!谢谢了!
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月20日 13:50:01
2楼
答案应该是3。
“规范要求喷淋稳压泵的流量仅为1L/S”是为了当流量大于1L/S(确认喷头动作而非管道泄漏)打开喷淋主泵。
回复
小有所成
2007年08月17日 09:58:21
3楼
我终于找到找到答案了!
回复
chu2007
2008年05月10日 10:18:37
4楼
老王一直精典!