同行们,谁知道高层建筑结构剪力墙电气设计有什么具体要求?例如管线,配电箱......

同行们,谁知道高层建筑结构剪力墙电气设计有什么具体要求?例如管线,配电箱......
免费打赏
fjcy
2004年07月15日 01:14:00
12楼

预埋钢管可以,但有管径限制,而且要由结构出具复核后的计算书以备查。

剪力墙是绝不允许后打洞的!!!

回复
nhpam
2004年07月15日 07:05:00
13楼

我们这里抗震烈度等级8 级 全国最高 剪力墙可以开孔,一定要和结构说作加强,大小随便,埋管吗,宜小不宜大

回复
land123
2004年07月15日 10:10:00
14楼
顶第 10
回复
xhf2411
2004年07月15日 10:35:00
15楼

墙里预埋管管径不大于40,楼板里不大于25(均指的钢管)。

一般照明配电箱可以暗埋,其他的尽量明装。如果箱子尺寸很大的 话,最好和结构沟通一下。

回复
雨过天晴
2004年07月15日 15:48:00
16楼
这都什么结构啊?连洞都不能打??配电箱可以暗埋,预留孔洞就可以了!
回复
fjcy
2004年07月18日 18:02:00
17楼

预留同后打洞是两个概念!!!你这样肯定地的回答,是不是想诱导大家去进局子!!!

很简单的一种结构---预应力框剪墙,你去后打洞试试看!!!如果业主不把你告上法庭才怪了!!!

现时的许多剪力墙都是预应力的,打断一根预应力钢筋就会改变整个面的力学性能。当然,如果结构同意预留,他们在设计时就会调整张拉位置,但这同后打墙洞,完全是不同的概念。

回复
zxzhde
2004年07月18日 19:35:00
18楼
说得不错,实际问题实际分析,一般来说墙上问题都不大,与结构协调好可以得到解决,不过最好不要在剪力墙上嵌箱子,大家都麻烦阿
回复
ll504
2004年07月18日 22:46:00
19楼

埋管的原则是:不影响钢筋结构。

配电箱明装。一般箱子尺寸不会很大的。

再有问题只能尊重搞结构的,谁让咱们是配角呢!!!

回复
slyzctzdh
2004年07月19日 08:37:00
20楼
谢谢,思路越来越清晰了....
回复
zhaokaikai
2004年07月19日 09:39:00
21楼
大家说的不错。。穿管一般问题不大。。配电箱尽量不要放到剪力墙上。。。