照明配电箱选择断路器时,大家考虑降容吗!!?
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2004年07月12日 16:14:32
来自于断路器
只看楼主

选用16A断路器时,后面一般能带多大负荷P=16X0.22X0.9=3.168KW,大家还考虑降容吗?怎么考虑?请大家讨论

选用16A断路器时,后面一般能带多大负荷


P=16X0.22X0.9=3.168KW,大家还考虑降容吗?怎么考虑?


请大家讨论

免费打赏
雨过天晴
2004年07月12日 16:41:00
2楼

要适当考虑,但是没有定论,只是选开关的时候不能太恰,大概有0.8~0.9的降容系数吧。

回复
liangjie
2004年07月12日 17:45:00
3楼
一般不考虑。
回复
张日伟
2004年07月13日 08:02:00
4楼

我也不考虑,功率因数取了0.9就没必要了.

选断路器用计算电流乘以1.1~1.3的倍数.

回复
luozi8250
2004年07月13日 10:06:00
5楼
可是ABB、施耐德的样本上都有提到降容,而且降容系数不小,可达到0.7
回复
liangjie
2004年07月13日 10:27:00
6楼
规范也没有具体规定呢。
回复
zhoushu8
2004年07月13日 11:44:00
7楼

16A不能考虑带16A的负荷,否则都这样满负荷的话,就有发热的问题,就要考虑降容。

一般情况下大多是轻载时或个别是重载时就不必考虑降容,因为没发热也就不会相互影响。其实设计时考虑了系数1.3,

对于16A开关,没必要算来算去,都按8A左右配,去他妈的系数

回复
s9
2004年07月13日 15:12:00
8楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-13 11:44:00的发言:

16A不能考虑带16A的负荷,否则都这样满负荷的话,就有发热的问题,就要考虑降容。


一般情况下大多是轻载时或个别是重载时就不必考虑降容,因为没发热也就不会相互影响。其实设计时考虑了系数1.3,


对于16A开关,没必要算来算去,都按8A左右配,去他妈的系数



好。
回复