我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
2楼
很简单啊,重新定位再钻孔啊
反正基础需要土方开挖的,原位置就当已经挖掉土方了
回复
3楼
现在老板还不知道,知道后,我就该挨骂了,项目部还有好多人等着看热闹呢!唉--------小心再小心 还是犯错了
回复
4楼
那就炒老板鱿鱼啊,哈哈
回复
5楼
有地下室吗?
回复
6楼
地下室就一层,承台面标高是-6米的
回复
7楼
急死我了,现在领导还不知道呢,今天挖孔队要挖,我没有答应
回复
8楼
征得设计同意,将底板加大.
回复
9楼
征得设计同意,将承台或承台梁截面加大.
回复
10楼
首先,其实只要设计院验算一下承台和桩就基本没有问题,就算有,只要设计院出个承台变更,高出的自己认就是了,如果三桩四桩一承台可能问题不会很大.如果要重新做桩位的话,那你用级配砂回填就可以.不过也要注意,桩不能距离原来挖错的位置太近.这个问题其实既然发生了就无法避免,重要的是将损失减小.想好补救措施.
回复
11楼
重新定位挖,费用不会有多少,但是你要说什么设计院你就死定了
回复