我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
12楼
向设计院求助,解决的办法还是多的啊,不过,以后要注意了!!!!!
回复
13楼
桩位因为地形的问题很容易出错的,我们这基本都用全站仪放线,并且是测量工程师放,你可以根据土层情况,将护壁打掉重新做,不用回填再挖,问题现在就要解决,不然以后死的更惨,设计拿方案可是要收费的,多出的工程了量甲方也会算到你头上的
回复
14楼
这样小事情还用请设计院啊,那你会更残的,就是在从新定位在挖,你以前挖的和你后来挖的一起叫上混凝土就可以了
回复
15楼
是错了就错了,改!找设计有很多方法,那事情不是搞得更大,这时该还容易,搞工程是这样一丝不苟,尤其在基础,
回复
16楼
由于现在土方开挖的标高还没有达到基础承台底,现场实际情况较容易改正。
如果你和下面班组关系处理的好
你们老板可能不知道
处理的不好还是如实汇报吧
但是,不管如何,问题必须先处理掉,勇敢一点
这么点小事老板不会把你怎么样的
我们有句话叫做:做的越多的人错的地方越多
回复
17楼
前几天我们在放基础上面剪力墙上的插筋时10多个约束构件把14的当16的了,哎现在郁闷啊
砼都浇筑完毕4天才发现。。。。悄悄的问设计院能否把16的改成14的(设计院还不知道这事),结果就是不行哦
哎 有什么办法呢,把他埋掉了!!
祈祷中~~~~
回复
18楼
其实这种事,你还问设计院,我就是设计院,我99%的情况下都告你不行!首先,真不行,我当然说不行;再则,就是行我也说不行,我总不能让人说我保守的嫌话吧!!
不过,真的发生了事,如果自已处理不了,还是跟自已的头说一下,怕的是事情大了再来补救会晚的。然后再让他们来决定如何处理。
当然自已要是搞得定,那就不要说了。
你是新人,其中的度得自已去把握了,我虽以前做过施工,毕竟太短,帮不上你什么。
回复
19楼
拆掉,按设计重挖!
回复
20楼
不是还没成桩吗?不用过于紧张,现在处理还没什么损失,差错本难免,而且及时发现了,不算丢人,以后放线要及时复核。根据桩径大小、土层情况可考虑填埋重挖、加大桩径或其它办法,如能填埋重挖就没必要告诉设计院,采取其它办法就要与设计院商量。
回复
21楼
确实如此,有些设计人员总是以为谁都能蒙,甚至设计概念不清、原理错误都要死坚持,孰不知施工单位的人是给他们留足了面子。自己不知珍惜
回复