求助:桩位偏了,我傻眼了!
syjok167
syjok167 Lv.2
2007年04月20日 19:41:17
来自于建筑施工
只看楼主

我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)

我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
免费打赏
song33222
2007年05月01日 13:52:16
22楼
做的越多的人错的地方越多
拆掉
回复
lanhenghui
2007年05月01日 14:44:40
23楼
1、用挖掘机挖到-5m,从-5m开始挖孔,反正迟早都是要挖土的
不过机械额外进场费,边坡支护是个头痛的事情,挖孔弃土也麻烦。罢了。

2、扩孔挖。但不安全、也不好操作。

3、找设计麻烦,形象不好,本来有事总想尽量内部解决,实在不行才捅出去。

4、算了,不如回填重新挖省时、省工、省费、省外单位笑话。-5m,不是很深,
没办法,问题已经出了,当成一个教训吧,祝你好运。
回复
amei0123
2007年05月01日 16:59:18
24楼
我就是结构设计人员,这种事最好不要藏着,跟经理说清楚,然后找设计人员验算出变更,将损失降到最小
回复
lanhenghui
2007年05月01日 17:21:13
25楼


你好,像这种问题,很多施工单位怕找设计麻烦,又要通过甲方,而且丢脸。
虽然找设计可能花的费用少,但是也有不少官僚作风,为了体现所谓的质量第一
为了领导的面子,拆!
回复
lbf098765@co163
2007年05月01日 17:43:25
26楼
如果是在挖土,可以重新放线,再重挖.
回复
kmzhulei
2007年05月01日 19:11:56
27楼
处理方法很多的,但必须征得设计方仍可.
回复
dx200220002000
2007年05月01日 23:11:42
28楼
做施工真难。。。。。。。
回复
syjok167
2007年05月02日 03:58:53
29楼
在这里,我首先非常感谢大家对我帖子的关注和热心解答,事情发生到现在已经有十几天了,结果也没有我想象的那样可怕,但是老板还是知道了,却并没有怎么责怪我,对于偏位严重的几个桩已经重新在挖了,既没有告诉设计院也没有通知甲方,算是自己内部消化了吧,呵呵!
回复
jerrybao
2007年05月02日 14:56:51
31楼
所以有时候情况并一定是向你想象的那么复杂,想明白了勇敢的去承担,下次注意就好了,没有甚么大不了的事情!
回复
mengxiang3752
2007年05月02日 18:45:44
32楼
首先祝贺你没有挨领导批啊。这种事我也犯过哦,不过你要是和下边关系好的话可以不用上边知道的啊我那次就是自己私下改的。不过你要看清事情的严重性哦。不行的必须找上边的人解决哦