我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
43楼
现在解决了吗/
误差也太大了.
要是我就是向领导汇报,找设计员解决了!
回复
44楼
错啦就是错啦,不要担心别人的笑话,也不要担心老板;谁不会做错呢;
重新定位开挖是最好的,也是最经济的
回复
45楼
这种事情藏不住的,起码要告诉你的主管领导,大家共同解决,
现在返工还不晚,最多就是浪费点人工,
回复
46楼
这个问题最好还是重新放线
多挖的土就全当是操作面就可以了
也可以一边挖一边把多挖出来的填上
回复
47楼
怕个毛啊.偏也不怕.多挖一点就当做是椭圆形的桩又怎么了.再说了还有桩周的侧壁和垫层那.
回复
48楼
这种事情我遇到过的。50cm的偏差算是比较大了,如果是独桩承台的话,必须要采取补救措施了。
补救方法比较可行的有以下两种,但是都要增加工程梁,楼主想不被项目经理骂都很难了,要是补的及时,主动认错,应该饭碗还是能保住的,毕竟搞施工的,再NB的人,也不能说他没犯过错呢?
1、增加一根桩;
2、加大承台或者是承台梁,原理就是把承台梁做成悬挑形式的。我以前见过一个,由现场设计工代改的,梁的尺寸和配筋大得吓人。但是这种方法比补桩要来得快,价钱应该是差不了多少,我没有测算过,在打桩队还没有撤场的情况下,估计补桩要便宜一点点。
回复
49楼
在满足刚性角的前提下,将该根桩直径扩大,但是必须要设计人员、建设单位认可。建设单位不会认可错误桩的工程量。
回复
50楼
最好还是重新放线挖孔,将最好原来的孔分层压实回填,这样尽量接近桩侧原来摩阻系数,还地看桩径大小?
其实也不用太自责,以前也遇到过,都浇筑完后桩机都退场才发现.搞施工的定位放线是要十分小心.但在场地受限时普通的测量方法很容易出错.
庆幸是还没有浇注,,
回复
51楼
先敢于承认错误才能进步!!!!
回复
52楼
你们老板还行,不过以后还是要特别注意,基础工程马虎不得!
回复