我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
53楼
大哥,问题是采用何种方法解决,请赐教.
回复
54楼
从新放线呀,只有这样呀
回复
55楼
其实这种事,你还问设计院,我就是设计院,我99%的情况下都告你不行!首先,真不行,我当然说不行;再则,就是行我也说不行,我总不能让人说我保守的嫌话吧!!
回复
56楼
如果还没挖到地下室底板,好说:如是砖护壁或没护壁可直接从地面重新找准桩心扩孔再挖即可,不必回填后再挖。如果已做混凝土护壁,干脆用挖掘机耙起护壁或捞起护壁后重新再做。这就增加了一些作业量,工期及素混凝土用量。
当然,如果已挖至在地下室底板以下,施工单位不能自做主张了,应主动请示设计院,能否就偏成桩或提出修改意见。因为桩周是摩擦力扩散范围。
回复
57楼
小事一桩,干活谁能没有个失误,像赵本山说的有错就改,该完再犯,千锤百炼吗!
回复
58楼
恩 ,没错,就按23楼的做法~支持~~
回复
59楼
在这里,我首先非常感谢大家对我帖子的关注和热心解答,事情发生到现在已经有十几天了,结果也没有我想象的那样可怕,但是老板还是知道了,却并没有怎么责怪我,对于偏位严重的几个桩已经重新在挖了,既没有告诉设计院也没有通知甲方,算是自己内部消化了吧,呵呵!
回复
60楼
很简单啊,重新定位再钻孔啊
反正基础需要土方开挖的,原位置就当已经挖掉土方了
回复
61楼
我觉得应该问题不大,基础承台的顶面标高是-6.0m,而你挖的有5米多深,一般情况下现在你还没有开挖到承台顶面位置呀,现在在把正确位置放好,调整过来就好了呀,如果老板问,可以说上部一部分土质不好,要稍微放坡5m放50cm的坡也不能算多的,不仔细看是看不出来的,以后工作的时候小心点就行了::
回复
62楼
有点严重!!我以前也做个人工挖孔桩,但放线时小心在小心,复核在复核。但放线做了,只有改,不能一错在错,不然以后不可收拾!~
回复