我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)

我在进行人工挖孔灌注桩的放线定位中,由于个人的疏忽大意,将桩位放偏达50公分,而这时已经挖了5米多深,想请教一下,有没有比较好的补救方法?谢了(说明:结构为框架,地下一层,层高6米,上部四层,层高5.4米,基础为人工挖孔灌注桩单桩基础)
免费打赏
kongqi
2007年05月09日 22:46:32
63楼
以下是引用happyzlh在2007-05-01 00:31:59.0发表的内容:
其实这种事,你还问设计院,我就是设计院,我99%的情况下都告你不行!首先,真不行,我当然说不行;再则,就是行我也说不行,我总不能让人说我保守的嫌话吧!!
quote]
对你这种想法我持有批评态度,就算行的时候你得考虑别的因素,是不是该设计管的范围,设计者不能随便承担责任,只有当建设单位对设计院有委托或设计者设计后对设计查缺补漏时,设计才可以出相应的变更,这中间不简单是保守与否那么简单,涉及好几方的利益怎么随便胡说,搞设计不仅要在做设计中严谨,自己的语言也要严谨,别给做设计的抹黑。
针对搂住的问题;应该重新定位再挖,原有的孔用级配砂石填死夯实,这是最省的方案,也是你被骂就轻的方案
回复
suolon
2007年05月10日 08:04:09
64楼
首先你要内部处理就是告诉你老板,事情已经出了与其遮遮掩掩不如直截了当。
况且他早晚也会知道,这样虽会被当场骂,但也没什么毕竟你错在先人家要受损失的。
这样他也会想办法处理,毕竟工程是他的。
施工补救:如果将错就错的话1、加大桩径或加强承台尺寸和厚度2、补桩
缺点造价高
63楼的方案可行但人工挖孔桩在此情况下要防止塌孔
回复
hzlmh-329985
2007年05月10日 08:52:26
65楼
像楼主这种情况,如果是我,我也觉得填土重新挖比较快,而且省不少麻烦.另外,也可以加大承台等等办法很多的.
不过,做人要诚实,应该跟领导汇报一下.这样做比较踏实.
回复
lsd1223
2007年05月10日 12:38:20
66楼

填土土后重新再挖
回复
苦菜
2007年05月10日 19:11:23
67楼
想明白了勇敢的去承担,下次注意就好了
回复
xlb_389
2007年05月10日 21:05:29
68楼
搞施工或者搞设计都要小心呀,发现错误应该立即纠正。
我原来设计的一个工程,砖混结构,搞施工的把墙给砌歪了5-6公分,这个施工员第二天本身就发现了问题,但他没有纠正。最后的结果是住户进去铺砖发现墙有问题,这样事情就闹大了。。。
回复
zhuzhuwang123
2007年05月10日 23:25:01
69楼
一般把承台加大,或者补桩,但是你说你的是人工挖孔桩的话,现在还是成空阶段,你在下部加大桩孔直径,把桩位尽可能的调回来,再你可以在下面的桩基分包单位上找原因吗,工地上的事情就是这样扯皮的啊,你给自己找的理由能自圆就可以了啊
回复
mumu_0923
2007年05月11日 11:22:22
70楼
我觉得特别是在工程中作为施工人员发现问题一定要第一时间告诉自己的领导。
在施工中谁都难免做错。
你想想如果你知道错了不告诉老板,让别人查出来告诉老板。
你小子死定了。
再说了早处理早解决费用会相对小些。
回复
sundanchenjun
2007年05月11日 12:49:14
71楼
我觉得新手对于出了问题,一是要勇敢发现问题;二是要勇敢揭露自己的错误,承认缺点;三是要勇敢向上级领导按实汇报;四是及时采取得力措施进行抢救处理,保证把损失减少到最低程度,如果那样做了,那么我想上级领导也会理解你的,因为你已经认识到缺点,并且已经在尽力弥补了,那么他还能说什么呢,最多只是让你以后小心为上的话了。
回复
xugang4500
2007年05月11日 15:34:22
72楼
看到你的留言首先很同情你 我以前刚毕业也是施工员(现在搞结构设计)做施工员胆大心细非常重要,但要不违背设计图纸的意图,你所说的桩偏50CM,你只说明了现在偏移形成饿情况并没有说明什么结构形式和桩是群桩基础还是单桩(上部结构形式不明确)就桩基础设计而言一个桩不仅考虑其桩进入持力层的承载能力 其中还应该包含桩的侧摩阻力,这个桩我还不知道他的深度和考虑侧磨的地质情况,所以这样根本不能算出来其单桩承载力就50CM而言象你这个情况可以采用扩大桩经或者重复打桩,个人意见。具体情况需要实际情况而定!