关于《建筑设计防火规范》2006第842条的疑问
刘军1
刘军1 Lv.3
2007年04月20日 22:40:30
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接……而老规范GBJ16-87第8.6.1条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连接……

《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接……
而老规范GBJ16-87第8.6.1条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连接……
仔细比较新旧规范的这条规定,意思基本相同,其中有一句就是“消防用水量大于15L/S时”,但要认真比较的话就会发现新规范把原来的“室内消防用水量大于15L/S时”改成了“室外消防用水量大于15L/S时”。一个为“室外”一个为“室内”,一字之差,但含义却大相径庭!
规范虽然有更新换代,与时俱进之说,但不应该相差这么多吧?不知道编委会是怎么考虑此条规定的?我很困惑!
大家又是怎么理解的呢?
免费打赏
lesehan
2007年04月21日 15:56:18
2楼
老规范GBJ16-87错了,应该是个印刷错误,当时的审校没看注意,更老的规范版本也和GB50016-2006一样是“室外”,同时,这样与室外消防水量15L/S,进水管可为枝状相符,有很多人提过,新规范注意到了,改过来了
回复
lesehan
2007年04月21日 15:57:47
3楼
忘了说,应该是新规范正确
回复
刘军1
2007年04月23日 21:02:32
4楼
是这样吗?为什么条文说明没有解释呢?
老规范错的话,那为什么使用的5年里都没有提出修正?
印刷错误吗?
不明白?!
回复
yanglan
2007年04月27日 13:51:08
5楼
老规范错了,有这个说法的
以新规范为主。
不要再去自恼了
回复
woaianxiu
2008年07月14日 08:38:12
6楼
本人也在苦恼中,看到上面的回答,似乎很有道理,学习了!谢谢!
回复