急求解答:小区电缆敷设 需过小溪或小池塘怎么办?
zhou-qf
zhou-qf Lv.3
2007年04月21日 08:33:13
只看楼主

如题,小区电缆敷设有几个被小溪或小河分隔开的小岛,小区内的小溪或小河都不宽电缆需过小溪或小池塘怎么办?用什么电缆?一般电缆穿管是否可行?另外有上岛的路,规划时电缆是从路上过去的,但绕了很大的圈子,很费电缆欢迎发表见解,急求答案,谢谢!!!

如题,小区电缆敷设有几个被小溪或小河分隔开的小岛,小区内的小溪或小河都不宽
电缆需过小溪或小池塘怎么办?用什么电缆?一般电缆穿管是否可行?
另外有上岛的路,规划时电缆是从路上过去的,但绕了很大的圈子,很费电缆
欢迎发表见解,
急求答案,谢谢!!!
免费打赏
ljs1399
2007年04月21日 08:52:12
2楼
可以通过.做法小溪和小池塘底要还是开沟.在电缆选型有区别.普通电缆是不行的.
回复
zhou-qf
2007年04月23日 15:12:41
3楼
谢谢!!
是不是普通电缆穿管也不行?
我想如果室外地面直埋,过小溪部分采用穿管,并且两端封堵起来的方法,(如hdpe双壁波纹管之内的)。
穿管部分能不能达到防水电缆的效果?
回复

相关推荐

APP内打开