请问哪位大师知道煤气报警系统一般是怎么做的,是否跟住宅户内的紧急求助系统一样也可以通过电话线来实现啊,请问传统的做法是怎么布线啊,我知道终端是在厨房安装一个探测器,但是楼梯间布线是什么线?怎么布的啊?谢谢!
解释:1 地下的用气设备必须考虑防爆.目前安防\消防燃气报警探头均不适合此类场所.至于地上厨房,由于通风良好,可以用普通探头......建议阅GB 50058-1992规范
哪些条款作为依据?
答复:1 防爆分区见2.2.5条,设备选型见2.5.3条.(GB50058-92)
其它条见2.2.3条 并非危言怂听,提醒大家注意!OK!
实质上我有点小同意那个说要装防爆的理由!只是因为大家都没有这么做,所以我们也就没有这么做了!
但是要真套规范的话,你就得傻,就的要(我还没看规范)!
因为早前,燃气进厨房,好像很少!现在多了,等到以后出了事情以后,HOHO,我看我们就傻了!
举个例子,cgzhehorse这位老兄的厨房要是因为燃气炸了,我看人家要真告你这个设计人说不按规范设计(因为人家确实拿得出条文来),你就傻了。现在厨房出事情的多的不行。不要说家里,看宾馆饭店等场所。可是很多出了事情都是怪灶不行或者液化气罐不行,再或者管路不行,阀门不行,他们压根就没有想过,可能是灯不行,插座不行!我还没有做过用燃气的住宅,所以我还不急!不过各位真的应该要好好看看规范!
还有,不要因为大家都是这样做的,所以我就这样做!不要到时候我们自己怎么死得都不知道!
我同意楼上的观点;也赞同CGZHEHORSE的认真态度!
请教:下述是哪本规范:(GB50058-1992,又叫??)
1如果燃气由地下一层引入, 2 大楼高度过28层,具备条件任一应做单独系统
2燃气场所要考虑一个防爆等级,详见规范(尤其是地下有设备)
3目前安防\消防燃气报警探头均不适合此类场所!
CGZHEHORSE 1、有专门的燃气设计规范
2、本人认为不宜并入火灾和安防系统。
恰恰相反,我认为应该并入火灾系统!!
理由是:一旦发生火灾,消防中心应切断所有正在正常使用的燃气!