请教有关煤气报警系统
jrt
jrt Lv.2
2004年07月13日 14:25:08
只看楼主

请问哪位大师知道煤气报警系统一般是怎么做的,是否跟住宅户内的紧急求助系统一样也可以通过电话线来实现啊,请问传统的做法是怎么布线啊,我知道终端是在厨房安装一个探测器,但是楼梯间布线是什么线?怎么布的啊?谢谢!

请问哪位大师知道煤气报警系统一般是怎么做的,是否跟住宅户内的紧急求助系统一样也可以通过电话线来实现啊,请问传统的做法是怎么布线啊,我知道终端是在厨房安装一个探测器,但是楼梯间布线是什么线?怎么布的啊?谢谢!

免费打赏
liangjie
2004年07月23日 23:11:00
22楼
以下是引用cgzhehorse在2004-7-23 20:09:00的发言:

解释:1 地下的用气设备必须考虑防爆.目前安防\消防燃气报警探头均不适合此类场所.至于地上厨房,由于通风良好,可以用普通探头......建议阅GB 50058-1992规范


哪些条款作为依据?

回复
cgzhehorse
2004年07月28日 13:10:00
23楼

答复:1 防爆分区见2.2.5条,设备选型见2.5.3条.(GB50058-92)

其它条见2.2.3条 并非危言怂听,提醒大家注意!OK!

回复
Michael.W
2004年07月28日 14:16:00
24楼

实质上我有点小同意那个说要装防爆的理由!只是因为大家都没有这么做,所以我们也就没有这么做了!


但是要真套规范的话,你就得傻,就的要(我还没看规范)!


因为早前,燃气进厨房,好像很少!现在多了,等到以后出了事情以后,HOHO,我看我们就傻了!


举个例子,cgzhehorse这位老兄的厨房要是因为燃气炸了,我看人家要真告你这个设计人说不按规范设计(因为人家确实拿得出条文来),你就傻了。现在厨房出事情的多的不行。不要说家里,看宾馆饭店等场所。可是很多出了事情都是怪灶不行或者液化气罐不行,再或者管路不行,阀门不行,他们压根就没有想过,可能是灯不行,插座不行!我还没有做过用燃气的住宅,所以我还不急!不过各位真的应该要好好看看规范!


还有,不要因为大家都是这样做的,所以我就这样做!不要到时候我们自己怎么死得都不知道!

回复
luozi8250
2004年07月29日 10:30:00
25楼


我同意楼上的观点;也赞同CGZHEHORSE的认真态度!



请教:下述是哪本规范:(GB50058-1992,又叫??)



1如果燃气由地下一层引入, 2 大楼高度过28层,具备条件任一应做单独系统



2燃气场所要考虑一个防爆等级,详见规范(尤其是地下有设备)



3目前安防\消防燃气报警探头均不适合此类场所!

回复
luozi8250
2004年07月29日 10:35:00
26楼
CGZHEHORSE

1、有专门的燃气设计规范

2、本人认为不宜并入火灾和安防系统。

恰恰相反,我认为应该并入火灾系统!!

理由是:一旦发生火灾,消防中心应切断所有正在正常使用的燃气!

回复
klj
2004年07月29日 14:58:00
27楼
无聊透顶,如此简单的问题图集上的做法表达的清清楚楚。大家还在一起争的面红耳赤。
回复
wto816
2004年11月03日 23:00:33
28楼
煤气报警有自己的独立快断阀门切断功能还有自己的报警信号输出(干信号),送给消防报警中心的煤气模块报警窗口;不是就可以了吗!干吗那么麻烦啊。
回复
dinghongpei
2004年11月06日 01:19:07
29楼
14楼的做法可能在某些地区行不同(例如上海),上海技防管理部门明确要求家庭安纺系统和访客对讲系统联网分开。当然当地技防管理部门同意也就可以用保全型对讲系统了。
回复
zghwy
2009年03月03日 13:36:28
30楼
现在我在工程上遇到这样一个问题煤气进户有一个电磁阀要求与管理中心联动。厨房内设有煤气报警,现在电磁阀电源与煤气报警电源不匹配。样本没有相匹配的。现在就需做两套系统,但不能与管理中心联动。请教各位大侠该怎么做?谢谢
回复
supermarine
2009年06月24日 18:05:33
31楼
:L 煤气报警阀联动
回复