有便捷的公式计算电容补偿吗自动电容补偿仪的投切原理怎样?请教各位!
有便捷的公式计算电容补偿吗
自动电容补偿仪的投切原理怎样?
请教各位!
12楼
能不能说的通俗点撒??
回复
13楼
用"补偿前后的功率因数差值X有功功率"得出的数值作为无功补偿的容量值,只是一个理论参考,在实际应用中还是要考虑实际电流的性质,如感性电流就要补偿多些.一般在变压器容量的20%~40%之间,再参考以上的理论值.
回复
14楼
用"补偿前后的功率因数差值X有功功率"得出的数值作为无功补偿的容量值,只是一个理论参考,在实际应用中还是要考虑实际电流的性质,如感性电流就要补偿多些.一般在变压器容量的20%~40%之间,再参考以上的理论值.
回复
15楼
赞成8楼意见,30%只是经验数值,对不同用户具体怎么算呢?
回复
16楼
懂什么叫经验值吗.那是大家做了不知道多少个项目才总结出来的.
回复
17楼
投切原理是考查电压和电流间的相位差,相位差越大,无功损耗越大,就需要多进行补偿;无功补偿仪就是考核前述参数,控制补偿量
回复
18楼
p(tgφ1-tgφ2)
不知道你能不能理解
回复
19楼
我做设计一般都给变压器的容量的40%,要是特别的负荷还适当多加一点
回复
20楼
大家好我是一个电力爱好者我想向大家请教一个问题,就是关于无功补偿器的配置现在我有一个315的变压器,而我的有功使用是230KW我该配置好大的无功补偿器
回复
21楼
因为无功,有功,和视在成直角三角关系.有功和视在的夹角的余弦值就是功率因素.角的对边就是无功向量.当你无功补偿时有功是不边的.所以无功就是有功乘功率因素角的真切值.所以Q补=P有tgφ1-P有tgφ2
回复