有便捷的公式计算电容补偿吗自动电容补偿仪的投切原理怎样?请教各位!
有便捷的公式计算电容补偿吗
自动电容补偿仪的投切原理怎样?
请教各位!
22楼
变压器的负荷及无功消耗也可以计算,太费时间了,我这里以20%估算,故
单台1250KVA变压器需要补偿电容量为1250*20%=250Kvar,2台1250KVA变压器需要补偿电容量500Kvar。
回复
23楼
P*(tanA-tanB)
P 变压器容量
tanA未补偿前功率因数角正切值(计算获得,具体计算就不详细说了)
tanB需要补偿到的功率因数角正切值
回复
24楼
1。变压器容量*15%--30%
2。所有负荷量*K(负荷率)*补偿系数(补偿前后功率因数对应的系数)。例如功率为1400KW,K=0.65,补偿前0.78,补偿后0.9,则对应系数为0.318,则应补偿量为1400*0.65*0.318=289.38KVAR,取整数300KVAR,
回复
25楼
电容器说明书后面都有补偿前后对应的系数表
回复