现请教各位高手一下,,高压出线母排应变离柜底多少距离?具体有什么标准??
现请教各位高手一下,,高压出线母排应变离柜底多少距离?具体有什么标准??
2楼
要考虑到高压电缆头的制作距离,一般要大于600mm。
回复
3楼
标准我不清楚,但在施工中遇到只有400的,一般都是600——800!有时候距离太短了,高压电缆接头的指套放在挡板下面,但挡板需要是不锈钢或者其他不含磁性的材料制造。
要完整按照电缆接头的安装尺寸技术,至少要750以上!有时候指套在挡板上的,电缆芯线就由上往往下弯曲以后接铜排!
回复
4楼
谢谢各位的答复~具体有没有什么标准~~?
比如说,XGN-12中或HXGN15-12或RM6中,,很多的位置没有达到400,,所以到这里找个高手还解决这个工艺问题!
回复
5楼
按电气间隙说就是125,
考虑电缆头高度,一般封闭式开关柜,大约大于500,或者600,或者700,这没有具体规定,主要看穿几颗电缆,多大电缆.
没有防护等级要求的开关柜,下部为敞开式,不做要求,达到电气间隙要求就可.
回复
6楼
把电缆头逞下去,以应力锥为分界点,400的距离完全够用.
回复
7楼
同意!