请问一个始终不明白的问题!地下车库防火分区3000平米,设2个防烟分区,用一个排烟风机!没什么问题!但是,如果这2个防烟分区共用一个补风风机呢?当只有一个防烟分区着火的时候,补风怎么控制呢?补风是往两个防烟分区同时补风的啊,可排烟只是排一个防烟分区的风!请大家帮忙解释一下!
请问一个始终不明白的问题!
地下车库防火分区3000平米,设2个防烟分区,用一个排烟风机!没什么问题!
但是,如果这2个防烟分区共用一个补风风机呢?当只有一个防烟分区着火的时候,补风怎么控制呢?补风是往两个防烟分区同时补风的啊,可排烟只是排一个防烟分区的风!
请大家帮忙解释一下!
52楼
一个排烟风机负担两个排烟分区时,补风机应该选双速风机,一个防烟分区着火时开低档,两个区着火时,开启高档.
回复
53楼
有两个防火分区为一个排烟和补风系统的吗?
回复
54楼
规范不同,地下车库应该用车规,是2000平米
回复
55楼
我觉得没啥关系,防烟分区没隔断,只是在一定高度下的利用档烟垂 壁梁分区的,补风从那个分区补都应该差不多吧,排是严格安分区来的。有的里利用车库进行自然补风,里面在多分区也就一个补风口。排烟的目的是尽快的将该区内聚集的烟气排到室外,防止烟气层加厚和大量毒性气体的扩散导致人员的能见度降低和烟气中毒,影响人员的逃生。补风的目的在于防止 排风造成过大的负压,最后排不出去了。
回复
56楼
这个话题讨论得很激烈,学习了不少。感谢,感谢。
回复