大家一起找找茬
chunfengjob
2007年04月22日 15:17:25
来自于工地图片
只看楼主

大家一起找找茬

大家一起找找茬

1177226258177.JPG

免费打赏
chunfengjob
2007年04月25日 14:29:54
12楼
用卡箍连接的是消防管,另外一根管是空调冷水管,空调水管支架借用消防管支架.
回复
jswgq-55
2007年04月26日 15:33:56
13楼
支架与风管法兰都是刷漆。喷淋管旁水管支架做法院不规范。
回复
ji123456
2008年08月13日 09:07:51
14楼
消防管在冷冻管中间穿过,保温厚度不够。且共用支架。
回复
z450825995
2008年08月23日 17:17:11
15楼
支架没刷漆 焊接质量不好 支架不符合规范要求 卡箍固定形式不一致
回复
f4ban
2008年12月15日 19:12:40
16楼
..............................
回复
一吟一咏
2008年12月16日 10:16:01
17楼
:time:
那个那个什么
都让你们说了
:time:
回复