只看楼主

我这里供电局要求发电机电源接入点必须在低压进线总柜处,安装4级双投刀。小的变压器还没什么问题,大的变压器就比较麻烦了,比如1600kva,不知各位同仁是怎么做的?

我这里供电局要求发电机电源接入点必须在低压进线总柜处,安装4级双投刀。小的变压器还没什么问题,大的变压器就比较麻烦了,比如1600kva,不知各位同仁是怎么做的?
免费打赏
天正电气
2004年07月15日 21:54:00
2楼

请说清楚点,有点不明白,这是多意句.

回复
xw8765
2004年07月16日 18:39:00
3楼

为什么非用双投开关。用两台断路器连锁不行吗?我一般作的发电机仅400KW,用断路器连锁

回复
zxzhde
2004年07月16日 19:32:00
4楼
没什么问题啊,你说得不清楚
回复
chaiwa
2004年10月30日 19:19:21
5楼
是啊,都唔知你up咩?
回复
大鼻山
2004年10月30日 19:39:42
6楼
楼主已经说的很明白呀。
大变压器跟小发电机很难匹配,你那里的供电部门属于无理取闹。只要保证电气和机械连锁即可,何必管你何处接入呢?!
回复
zychui-qz
2004年10月31日 12:10:46
7楼
没问题啊,是为省钱吧!
回复
fitman
2004年10月31日 23:29:46
8楼
其实能用双投开关还是用双投开关好,理由如下:
1)省钱,能省一个进线柜.
2)连锁更可靠.
3)如果分开进线,无功补偿的测量点就难以处理.
回复
gongwanni
2007年06月22日 20:55:55
9楼
供电部门主要是怕有回路串线,引起电源反送吧,其实只要是发电机电源投入开关闭锁到电源总进线开关上(互相闭锁)就OK了。
回复
justdoit2160
2007年07月21日 09:08:25
10楼
4极双投刀...?没必要吧...
回复
lsg0922
2008年01月13日 11:05:01
11楼
当然要用双投开关的,两个断路器的连锁投资较大,再个发电机要从双投开关拾取启动信号的,连锁的较麻烦,
回复