我这里供电局要求发电机电源接入点必须在低压进线总柜处,安装4级双投刀。小的变压器还没什么问题,大的变压器就比较麻烦了,比如1600kva,不知各位同仁是怎么做的?
我这里供电局要求发电机电源接入点必须在低压进线总柜处,安装4级双投刀。小的变压器还没什么问题,大的变压器就比较麻烦了,比如1600kva,不知各位同仁是怎么做的?
2楼
回复
3楼
为什么非用双投开关。用两台断路器连锁不行吗?我一般作的发电机仅400KW,用断路器连锁
回复
4楼
没什么问题啊,你说得不清楚
回复
5楼
是啊,都唔知你up咩?
回复
6楼
楼主已经说的很明白呀。
大变压器跟小发电机很难匹配,你那里的供电部门属于无理取闹。只要保证电气和机械连锁即可,何必管你何处接入呢?!
回复
7楼
没问题啊,是为省钱吧!
回复
8楼
其实能用双投开关还是用双投开关好,理由如下:
1)省钱,能省一个进线柜.
2)连锁更可靠.
3)如果分开进线,无功补偿的测量点就难以处理.
回复
9楼
供电部门主要是怕有回路串线,引起电源反送吧,其实只要是发电机电源投入开关闭锁到电源总进线开关上(互相闭锁)就OK了。
回复
10楼
4极双投刀...?没必要吧...
回复
11楼
当然要用双投开关的,两个断路器的连锁投资较大,再个发电机要从双投开关拾取启动信号的,连锁的较麻烦,
回复