怎么我算出来的面积热指标这么小啊
dy3065631
dy3065631 Lv.2
2007年04月22日 22:33:37
来自于采暖供热
只看楼主

工业厂房,只要求二层采暖,室外计算温度0,粗略算了下才35W/平米.是不是太小了,,怀疑啊.

工业厂房,只要求二层采暖,室外计算温度0,粗略算了下才35W/平米.是不是太小了,,怀疑啊.
免费打赏
zhengxufeng
2007年04月23日 08:25:23
2楼
项目的维护结构怎样?室外计算温度0,这个地区一般要求采暖的不多
回复
dy3065631
2007年04月23日 20:17:37
3楼
是工业厂房,24墙,单层金属窗.室内要求15度,否则温度太低对工艺有影响
回复
wzh105
2007年04月24日 11:07:34
4楼
如果仅仅是维护结构,差不多这么多,也就35~50,看内外区,是否顶层。
不知道你加上渗露风耗热量了么。
回复
ytk1979
2007年04月24日 13:50:29
5楼
不要缺项哟,冷风渗透耗热,冷风浸入耗热,维护结构基本耗热,以及维护结构附加耗热。
回复
geminixu
2007年04月24日 14:30:49
6楼
设计温度多少?5度的防冻采暖?
回复
feelyou99
2007年04月24日 17:31:59
7楼
肯定小
回复
dy3065631
2007年04月24日 21:32:15
8楼
那些面积热指标跟室外计算温度有关系,比方住宅是60~80,室外计算温度分别是0度和-10度如果都用80来算的话
那与实际的热负荷就有很大差别了。温差一个是18,一个是28啊
回复
hbshjz
2007年04月25日 08:46:33
9楼
35W不小了,现在提倡节能建筑热负荷也就30-40W左右。而且你的室外采暖计算温度0度。可以了。厂方要求的室内温度也较低呀。
回复
ldl4101026
2007年04月25日 09:06:39
10楼
不好判断,与二层层高关系比较大;另外一二层间楼板传热系数一般比较大,热负荷较大
回复
ywj8811144
2007年04月25日 13:33:52
11楼
35W不小了
我看差不多了
回复