地下室通风排烟
思想集大成者
2007年04月23日 10:31:08
来自于通风排烟
只看楼主

1 当地下室无对外入口时,排烟按6次 平时排风为3-4次 补风为2次 ; 火灾时补风为不小于排烟的一半 在补风机处设280度的防火阀2 当有坡道式入口时,平时可以考虑用自然进风不设送风系统,但是当火灾时入口处肯定是要关闭的 那么也就意味着补不了风了 那么还怎么排烟? 请指点下上面的做法是否有问题另外,火灾时是所有的排烟口都开 还是只是着火点所在的防烟分区内的排烟口打开,其余的都关闭?

1 当地下室无对外入口时,排烟按6次 平时排风为3-4次 补风为2次 ; 火灾时补风为不小于排烟的一半 在补风机处设280度的防火阀
2 当有坡道式入口时,平时可以考虑用自然进风不设送风系统,但是当火灾时入口处肯定是要关闭的 那么也就意味着补不了风了 那么还怎么排烟?
请指点下上面的做法是否有问题
另外,火灾时是所有的排烟口都开 还是只是着火点所在的防烟分区内的排烟口打开,其余的都关闭?
免费打赏
思想集大成者
2007年04月25日 11:40:53
12楼
请问浆糊 你所说的不用设任何阀门是怎么回事?我没懂 请赐教!
我是这样理解的 :假如有2个防火分区 就在每个防火分区分别设一套补风系统 那么就是从着火的时候开始补风机是一直在工作直至坏了才停?另外补风机的选择如果平时和火灾时共用一台,那么是不是也应该是双速的?
请各位教下!
回复
tanghuaping
2007年04月25日 12:04:50
13楼


划分防分分区的,建筑的事情不用管它了!!!
回复
ufo2570
2007年04月25日 19:42:15
14楼
防烟分区是暖通来考虑,防火分区是暖通吗,我翻规范怎么翻不到
回复
kupe9
2007年04月26日 08:45:36
15楼
我看懂了
回复
ahphoenix
2007年04月26日 14:24:56
16楼

防火分区是建筑设计要考虑的,防烟分区是暖通专业的,防烟分区在防火分区内根据给排水消防设施等条件在划分
回复
ahphoenix
2007年04月26日 14:26:37
17楼


好好看看建筑防火设计GB50016-2006和高规

回复
nes2001
2008年05月21日 11:44:22
18楼
GB50016-2006 9.4
需设置排烟设施且室内净高小于6米的场所应设置防烟分区,每个防烟分区的面积不应大于500平方米,
防烟分区不应跨越防火分区。
回复