对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(一)
fanjx
fanjx Lv.3
2004年07月19日 17:25:44
只看楼主

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“高压配电系统图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、10kV进线电缆是否由供电局负责?否则应标明。2、进线电源既然是一回主供、一回备用,10 kV设置分段是否有必要?3、10kV进线的计量CT在哪?图中进线柜的CT应是做保护和测量用的。

“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“高压配电系统图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。


1、10kV进线电缆是否由供电局负责?否则应标明。


2、进线电源既然是一回主供、一回备用,10 kV设置分段是否有必要?


3、10kV进线的计量CT在哪?图中进线柜的CT应是做保护和测量用的。


4、AH15柜的断路器是否可以省去(另外考虑防误)?


5、所有CT均为A1/5,未标明具体变比,看不懂。


6、CT的精度没有标明。


7、PT的变比和精度没有标明。


8、所有到变压器的电缆怎么只有一个电缆头?变压器侧不需要了?


9、母线及引下线的规格未标明。


10、AH11柜到AH15柜的电缆在AH15柜上没有电缆头。



免费打赏
fanjx
2004年07月21日 10:59:00
12楼
就是柜后要两个通道(一般在两端),房屋要两个门,不需要在通道后加门。
回复
枫-舞之九天
2004年07月21日 11:22:00
13楼
那我那个是不是已经有了两个通道了?我理解是两边都可以跑出去了,呵呵,不知可对?
回复
fanjx
2004年07月21日 11:29:00
14楼
对,图纸有两个通道,故我没有提出来。
回复
changemyself
2009年05月05日 09:14:46
15楼
学习!!:loveliness: :loveliness: