这个问题,抗规中已经有了明确的规定,底框梁和抗震墙应与上部砌体抗震墙对齐和基本对齐。因为外墙是37墙,外25。这个建筑已经定好了。所以我的做法是外250,内100的底框梁。我的柱子外皮与上部墙和梁外皮一平。这样梁不偏心,柱子的偏心有板和横行底框梁的作用,考虑到实际的节点区的刚域作用,这么做应该还是合理的。(甲方有意外加120的墙,不做外贴保温,巨汗!)看看大家还有更好的办法和理论支持吗?另外我比较关心,当上部都是承重墙的时候有哪位朋友的外墙用得是挑耳朵托得(注意,托得是抗震墙,不是夹心得外加页墙),托了多少?
因为外墙是37墙,外25。这个建筑已经定好了。
所以我的做法是外250,内100的底框梁。我的柱子外皮与上部墙和梁外皮一平。这样梁不偏心,柱子的偏心有板和横行底框梁的作用,考虑到实际的节点区的刚域作用,这么做应该还是合理的。(甲方有意外加120的墙,不做外贴保温,巨汗!)
看看大家还有更好的办法和理论支持吗?
另外我比较关心,当上部都是承重墙的时候有哪位朋友的外墙用得是挑耳朵托得(注意,托得是抗震墙,不是夹心得外加页墙),托了多少?