大面积、多台防火卷帘同时启动问题
kai_qi@dq
kai_qi@dq Lv.2
2004年07月20日 15:23:56
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一工程,5x9防火卷帘12组作为防火分区分割用,每组按3~4kw设计。当火灾发生时,按消防自动报警设计,卷帘自动降下。12组电机同时启动,是否需要考虑启动的尖峰电流因素?

现有一工程,5x9防火卷帘12组作为防火分区分割用,每组按3~4kw设计。当火灾发生时,按消防自动报警设计,卷帘自动降下。12组电机同时启动,是否需要考虑启动的尖峰电流因素?

免费打赏
大胡子
2004年07月20日 15:48:00
2楼

防火卷帘电机的功率不大,其尖峰电流在允许之内。

亦可分组设置模块间隔延时启动。

回复
cgzhehorse
2004年07月22日 19:39:00
3楼
考虑一下吧,重要负荷!
回复
cqlm761207
2004年07月23日 13:52:00
4楼

楼主提到组是什么意思,是几档卷帘为一组吗还是一档卷帘为一组

一般说,一档卷帘功率为0.75KW或1.1KW。

考不考虑尖峰电流要看你的卷帘档数,多了肯定要考虑。

回复
luozi8250
2004年07月23日 18:19:00
5楼

12组都同时动作???

没必要吧!!?

回复
lanbai007
2004年07月24日 14:17:00
6楼
我也感觉没必要,每个模块驱动一组,不一定是同时的。
回复
llp@dq
2004年07月25日 02:00:00
7楼

四个卷帘设为一组,每组用一个控制模块控制,编程时每组之间延时1-3秒即可。

回复
板桥傻子
2004年07月26日 10:58:00
8楼
同意7楼的,我觉得没必要同时启动。
回复

相关推荐